Толщина утеплителя в полу по грунту — хватит ли 10 см ЭППС?
Дом 10х12, газобетон, отопление электрическое. Делаю пол по грунту: подсыпка, ЭППС, стяжка 8 см с трубами тёплого пола. Считал по калькулятору — выходит 10 см ЭППС достаточно для нашего региона (Красноярск). Не маловато?
СНиП смотрел — там про сопротивление теплопередаче написано, но как это перевести в сантиметры утеплителя непонятно.
Кто считал реально — какая толщина нужна?
kaifsheg Решенный вопрос
5 Ответы
Другой момент, что из-за теплого пола надо считать ГСОП не от 21 градуса внутри помещения, а от температуры внутри пола на нагревательном элементе. В некоторых справочниках рекомендуют считать тепловую изоляцию теплого пола из принципа что 90% теплового потока идет в обслуживаемое помещение и теряется через грунт не более 10%