Вентиляция подпольного пространства: справится ли естественная тяга или нет?
Участок на склоне, под полом первого этажа открытое пространство примерно 1,5 м высотой. Установлены вентотверстия в цоколе со всех сторон, считал, что естественной тяги достаточно. Но осенью и зимой влажность в подполе зашкаливает, деревянные части ростверка темнеют, появился грибок.
Вопрос в расчёте: есть ли формулы или рекомендации, сколько должно быть вентотверстий для такого объёма, на какой высоте их размещать. И второе — помогает ли принудительная вентиляция в таких условиях, или она вытягивает тепло из дома в мороз. Может, есть решение типа приточного вентилятора с одной стороны и отточного с другой?
3 Ответы
4.1.4. Площадь продухов должна составлять примерно 1/400 площади пола техподполья или подвала; располагаются продухи на противоположных стенах для сквозного проветривания (не менее 2-х продухов на каждой секции дома); желательно оборудовать продухи жалюзийными решетками.
С целью предохранения конструкций от появления конденсата и плесени, а также устранения затхлого запаха, необходимо организовывать регулярно сквозное проветривание, открыв все продухи, люки, двери в сухие и не морозные дни.
Постановление Госстроя РФ от 27 сентября 2003 г. N 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда»
И учтите что сечение сечение решетки меньше сечения канала и прилично так меньше