изначально не собирался
ИмхоДом › Форумы › теплая керамика и кирпич › Оптимальная смесь для кладки из теплой керамики — раствор LM от Квик-Микс › изначально не собирался
изначально не собирался класть на тёплый раствор..
но подумал — а может всё-таки надо..?
но почему нигде (в рекламе) нет численных выражений того, насколько это полезно..
что я могу посчитать зная лямбду раствора.. т.сопротивление кладки? если посчитать лямбду как для суммарной толщины швов и лямблу оставшегося как для керамики?
если вычесть из лямбды стены на ЦПР некоторую величину, основанную на разности теплопроводости растворов?
почму-бы не построить 2 стенки из одних блоков на разных растворах и не ИЗМЕРИТЬ?
в интернете находил только одну полезную на эту тему табличку. причём когда теряю — ищу повторно очень долго, т.к. она не сразу видна даже в этом докуенте..
итак: СТО 00044807-001-2006 Теплозащитные свойства ограждающих конструкций зданий http://www.gosthelp.ru/text/STO000448070012006Teploza.html
(я возьму любой другой источник, если покажете)
в середине находим
А. Кирпичная кладка из керамического камня и кирпича на цементно-песчаном растворе (γ o = 1800 кг/м3)
|
||||||||
1. Камня керамического крупноформатного пустотелого из пористой керамики, γ o = 600 кг/м3
|
670
|
0,88
|
0,13
|
1
|
1,4
|
0,15
|
0,16
|
0,12
|
2. То же, γ o = 800 кг/м3
|
890
|
0,88
|
0,18
|
1
|
1,4
|
0,21
|
0,23
|
0,12
|
В. Кирпичная кладка из керамического камня и кирпича на теплоизоляционном цементном перлитовом растворе (γ o = 800 кг/м3)
|
||||||||
29. Камня керамического крупноформатного пустотелого из пористой керамики, γ o = 600 кг/м3
|
630
|
0,88
|
0,12
|
1
|
1,4
|
0,14
|
0,15
|
0,14
|
30. То же, γ o = 800 кг/м3
|
800
|
0,88
|
0,17
|
1
|
1,4
|
0,20
|
0,22
|
0,14
|
итого — получаем уменьшение теплопроводности с 0,21 до 0,20
далее идём на теплорасчёт РФ и переводим кладку толщиной 51см в теплопотери.
получаем 0,37 для тёплого и 0,38 для обычного раствора.. и разница — 0,01
перемножаем площадь стен — 220м2
на среднюю разницу температур отопительного сезона (22+9) = 31градус
220*31*0,01= 68Ватт — это разница в потерях (real time) от стен.. всё остальное в сравниваемых виртуальных домах одинаково..
считать сутки будем после того, как осознаем — что это постоянно-горящая лампочка 75Вт..
69Вт*24ч*30д=50квтч.. т.е. 100 рублей в месяц отопительного сезона.. а в год — 900рублей.. (не оставляйте включенные лампочки без нужды )
теперь осталось посчитать — сколько же будет наценка при теплом растворе.. тут уже считать надоедает))
если верить сайту поротерма — расход 50л на 1м2 (это 3л на блок) — т.е. 33кг смеси.. итого — 11000л или 7260кг. каждый килограм — 20 рублей — итого 145200
кто-то говорил про расход 2л на блок — тогда 97тыс..
сколько уйдёт денег на обычный раствор, покупаемый, скажем, также в мешках? (выход раствора 11м3 сравниваем с 145тыс.руб или 7,3м3 с 97тыс.руб)
Источник:http://www.gosthelp.ru/text/STO000448070012006Teploza.html