  • Радужный

Как часто бывает, все ищут черную кошку в темной комнате, в которой кошки-то и нету. Котел тут наверняка не при чем.

Это физика. Коаксиал задран на 1,5-2 метра вверх. Это прекрасно для горячих газов дымохода, на улице холодно, разность температур большая, длина разгона хорошая, отсюда и сумасшедшая тяга. Но для притока это гибель. Мало того, что он должен идти по очень тонкому концентрическому каналу сверху вниз два метра, что уже сложно, так еще и приток постоянно подогревается от выхлопа. А подогретый воздух при отрицательной температуре окружающего воздуха вниз не пойдет ни за что. Следовательно, вместо притока воздуха в котел мы имеем еще одну вытяжку из котла.

Решение? Укорачивать трубу притока так, чтобы во-первых, воздуху не пришлось идти сверху вниз, и во-вторых, чтобы приточный воздух грелся как можно меньше. Холодный воздух внутрь будет заходить гораздо охотнее.

ПС газопровод не покрашен и левая растяжка коаксиала висит на газовой трубе. это не айс, можно нарваться на проблемы на пустом месте…