Komissar написал: по

#168047
АватарUStaV
Участник
  • Томск
Komissar wrote:

по расчёту нагрузок не скажу, но шаг в 0,5 метра, чито интуитивно, достаточен (так понял плахи на 200).

шаг 0,64 метра (0,05 — толщина стропила, 0,59 — межстропильное расстояние)

плаха 6 * 0,25 * 0,05 м

Komissar wrote:

если два этажа, то очень маленькое чердачное пространство получается

это этаж над двумя жилыми, помещений постоянного пребывания там не предвидиться.

Komissar wrote:

если дом одноэтажный, проблемы с выходом на кровлю через дом

попадать планируется с балкона второго этажа, который расположиться над пристроенным крыльцом

Komissar wrote:

т.к. "затяжки" тут особой смысловой нагрузки не несут, я бы их вовсе убрал

планируется выпил в стропилене только под маурлат

а что бы часть нагрузки передовалось на промежуточный прогон, "стяжка" будет установлена под страпило (не внахлест) и через нее стропило будет опираться на прогон.

Komissar wrote:

 а раз будет подшиваться потолок ниже балок

потолок планируется подшиват по затяжкам или вовсе не зашивать и оставить пространство до конька.

от этого зависит контур утепления: либо полностью по длине стропил, либо по стропилам до затяжки и долее вдоль затяжки

Komissar wrote:

однако ремонтопригодность и ревизионность только из нутри, но можно более щепетильно подойти к выбору утеплителя и устройству пирога, что бы лет на 50 забыть про крышу…

и утепление на 99% будет производиться изнутри

т.к. планируется ввод в эксплуатацию без утепления как холодный чердак, а по мере обживания дома утеплить.

 

Спасибо за Ваше мнение

 

так же по фронтонам планируются большие окна 1,1 * 3,5, по контуру аттиковая стена — опорный столб — затяжка — опорный столб