отвечаю на Ваши вопросы:
ИмхоДом › Форумы › Стройка: крыши, стены и т.д. › Люди! скажите где эковату берут….и что под нее обычно подкладывают › отвечаю на Ваши вопросы:
отвечаю на Ваши вопросы:
1) 200 мм для нас вполне хватает вот расчет:
Отчёт
Теплотехнический расчёт ограждающей конструкции выполнен
по СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий», СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой защиты зданий»,
СНиП 23-01-99* «Строительная климатология», в программе ТеРеМОК 0.8.5 / 0118 © 2005—2015 Дмитрий Чигинский.
Определить требуемую толщину слоя в конструкции Перекрытия чердачное с кровлей из штучных материалов в Жилом здании, школе, гостинице или общежитии, расположенном в городе Томск (зона влажности — Нормальная).
Расчетная температурой наружного воздуха в холодный период года, t_ext = -40 °С;
Расчетная средняя температура внутреннего воздуха здания, t_int = 20 °С;
Средняя температура наружного воздуха отопительного периода, t_ht = -8.4 °С;
Продолжительность отопительного периода, z_ht = 236 сут.;
Нормальный влажностный режим помещения и условия эксплуатации ограждающих конструкций — Б.
Коэффициент, учитывающий зависимость положения наружной поверхности ограждающих конструкций по отношению к наружному воздуху, n = 1;
Коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждающей конструкции, α_ext = 12 Вт/(м²·°С);
Коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающей конструкции, α_int = 8.7 Вт/(м²·°С);
Нормируемый температурный перепад, Δt_n = 3 °С;
Нормируемое значение сопротивления теплопередаче, R_req = 4.916 м²·°С/Вт;
№ Наименование, плотность λ, Вт/(м·ºC) t, мм
1 плита OSB(ГОСТ 8673), 600 кг/м³ 0.15 12
2 Утеплитель "Эковата" 42 кг/м³ 0.036 0
3 плита OSB (ГОСТ 8673), 600 кг/м³ 0.15 15
Толщина искомого слоя, t = 163 мм;
Суммарная толщина конструкции, ∑t = 190 мм;
Расчёт выполнен 31 октября 2015 года.