pau70 написал: Я не знаю
ИмхоДом › Форумы › планирование › Стена из газобетона 400 мм из двух блоков по 200 мм › pau70 написал: Я не знаю
27 Дек'17 в 13:42
#196502
pau70 wrote:
Я не знаю почему ТС остановился на 400 мм, стена в 600 мм до нормотива не дотягивает. Хотя не знаю какая плотность у него будет.
Это до какого норматива такая стена в 600 мм не дотягивает?
№ | Тип | Толщина | Материал | λ | R | Тmax | Тmin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Сопротивление тепловосприятию | 0.11 | 20.0 | 19.0 | ||||
1 | 600 | Газобетон, газосиликат автоклавный D600 | 0.183 | 3.28 | 19.0 | -9.6 | |
Сопротивление теплоотдаче | 0.04 | -9.6 | -10.0 | ||||
Термическое сопротивление ограждающей конструкции | 3.28 | ||||||
Сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции [R] | 3.44 | ||||||
Требуемое сопротивление теплопередаче | |||||||
Санитарно-гигиенические требования [Rс] | 1.70 | ||||||
Нормируемое значение поэлементных требований [Rэ] | 2.32 | ||||||
Базовое значение поэлементных требований [Rт] | 3.68
|