psm написал: Посетил
ИмхоДом › Форумы › руки из плечей › Говорит специалист по охранной сигнализации (разум Эйвы) › psm написал: Посетил
- Томск
Посетил Killergot-а, поизучал обстановочку в натуре. Поскольку интерес к теме вроде есть, считаю нужным изложить свои выводы. Зраз извиняюсь за многобукаф, видимо уже задолбал умничаньем.
Вводные:
— отдельно стоящий дом
— заприметил я воздушку подвода электропитания (Killergot, поправь если не так, вдруг до тебя кабель закопан) на следующий год закопаю кабель, воздушка останется как резерв.
— "Мираж" на пластиковой панели в доме. на металлическом щите в пластиковом корпусе
— по дому туева .. много проводов-шлейфов.
— после грозы был обнаружен дохлый "Мираж"
— также был обнаружен отключившийся вводной автомат рубануло автомат на столбе и в доме
— по акту ремонта в "Мираже" сгорели одна линия ШС (шлейф) и линия ключа-таблетки (от головы до таблетки метра 4-5) + сгорела релюха на объёмнике
— в "Мираже" линии ШС через резистор защищены микроскопической чипярой, которой защищают от статики USB
— схема подключения "Миража" не предполагает наличия заземления/зануления. Источник питания имеет 2 линии питания 220 L N
Выводы (для Killergot возможно неожиданные, я после разговора ещё подумал):
1. Граждане (и гражданки)!!! не пренебрегайте защитой вводных цепей от импульсных помех! Тут была темка, кстати. Особенно актуально если питание по воздушке, но и по кабелю тоже может прийти, не буду останавливаться на механизме явления. Прилетевший импульс может выжечь не только Мираж, но и бесценный белый чемоданчик
Олег, имеет ли смысл ставить защиту от импульса прям на вводе? на всю сеть или на ввод прибора? Вмешательство в "недоделанный" прибор как обсуждали слёт с гарантии((