shadows написал: trd55

#159933
Аватарksm75el
Участник
  • Томск
shadows wrote:
trd55 wrote:

Внес изменения: https://yadi.sk/i/wcDw9RcXrQUbh

вводные автомат  лучше 3 полюсный поставить, ноль лучше не разрывать вообще, даже на счетчик правильнее отвод делать.

Я пологаю что заземление условно нарисовано ПВ 1-4, а по факту будет шина в щитке и отходящие ВВГнг 3×2.5(4).  Вообще с трехфазным вводом может быть не все однозначно, может (из-за соседей например) быть перекос по фазам, на какой то будет 250 а на другой 180, и может получится, что вам придется по факту все подключать на одну или две фазы вместо 3х, соотвествено лучше  в щите оставить место для таких маневров(например кросс-модуль) . ну и с тем, что сеичас названо "резерв" лучше заранее тоже определится, либо может все в одну группу например розетки, либо в другую например под отдельные дифавтоматы. те линии кт сеичас под дифавтомати (печь, стиралка) не нужно цеплять под УЗО, а напрямую после вводного автомата (в случаи срабатывание в текущей схеме скорей всего сработает и узо и ДИФ автомат). ну и весь монтаж в щите я бы рекомендовал делать проводом сечением 6.

схема ТС у меня криво отбражается почему-то, полосочки-палочки, поэтому, внимательно не смотрел.

ноль рвать не стоит, совершенно справедливо. т.к. отгорает всегда ноль, в нулевой цепи желательно иметь как можно меньше соединений. т.е. на ввод 3хполюсный автомат, а ноль сразу на нулевую шину.

узо и дифы в одной цепи — наверное, немножко перебор ) 

а чтобы перекос минимзировать — в теории, ТС можно посоветовать мощных потребителей — варочную поверхность или эл.плиту посадить на трехфазку (если будет возможность). или просто на разные фазы их посадить.