Теплотехнический расчёт
ИмхоДом › Форумы › стены и конструкции › Пирог стены каркасника › Теплотехнический расчёт
Теплотехнический расчёт ограждающей конструкции выполнен по СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий», СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой защиты зданий», СНиП 23-01-99* «Строительная климатология», в программе ТеРеМОК 0.8.5 / 0118 © 2005—2013 Дмитрий Чигинский.
Проверить конструкцию Наружной стены в Жилом здании, школе, гостинице или общежитии, расположенном в городе Томск (зона влажности — Нормальная).
Расчетная температурой наружного воздуха в холодный период года, t_ext = -40 °С;
Расчетная средняя температура внутреннего воздуха здания, t_int = 20 °С;
Средняя температура наружного воздуха отопительного периода, t_ht = -8.4 °С;
Продолжительность отопительного периода, z_ht = 236 сут.;
Нормальный влажностный режим помещения и условия эксплуатации ограждающих конструкций — Б.
Коэффициент, учитывающий зависимость положения наружной поверхности ограждающих конструкций по отношению к наружному воздуху, n = 1;
Коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждающей конструкции, α_ext = 23 Вт/(м²·°С);
Коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающей конструкции, α_int = 8.7 Вт/(м²·°С);
Нормируемый температурный перепад, Δt_n = 4 °С;
Нормируемое значение сопротивления теплопередаче, R_req = 3.746 м²·°С/Вт;
№ Наименование, плотность λ, Вт/(м·ºC) t, мм
1 Плиты из гипса, 1200 кг/м³ 0.47 10
2 Минераловатные плиты ЛАЙТ БАТТС™ (ТУ-5762-004-45757203-99), 37 кг/м³ 0.045 150
3 Плиты древесно-волокнистые и древесно-стружечные (ГОСТ 4598-74*, ГОСТ 10632-77*), 600 кг/м³ 0.16 12
4 Пенопласт ПХВ-1 (ТУ 6-05-1179-75) и ПВ-1 (ТУ 6-05-1158-78), 125 кг/м³ 0.064 50
5 Листы гипсовые обшивочные (сухая штукатурка), 800 кг/м³ 0.21 5
Суммарная толщина конструкции, ∑t = 227 мм;
Фактическое сопротивление теплопередаче, Rфакт = 4.393 (м²·°С)/Вт;
Сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции достаточно.
Расчёт выполнен 2 августа 2013 года.