Теплотехнический расчёт

#78627
TrifleTrifle
Участник
  • Наука-2

Теплотехнический расчёт ограждающей конструкции выполнен по СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий», СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой защиты зданий», СНиП 23-01-99* «Строительная климатология», в программе ТеРеМОК 0.8.5 / 0118 © 2005—2013 Дмитрий Чигинский.

Проверить конструкцию Наружной стены в Жилом здании, школе, гостинице или общежитии, расположенном в городе Томск (зона влажности — Нормальная).

Расчетная температурой наружного воздуха в холодный период года, t_ext = -40 °С;

Расчетная средняя температура внутреннего воздуха здания, t_int = 20 °С;

Средняя температура наружного воздуха отопительного периода, t_ht = -8.4 °С;

Продолжительность отопительного периода, z_ht = 236 сут.;

Нормальный влажностный режим помещения и условия эксплуатации ограждающих конструкций — Б.

Коэффициент, учитывающий зависимость положения наружной поверхности ограждающих конструкций по отношению к наружному воздуху, n = 1;

Коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждающей конструкции, α_ext = 23 Вт/(м²·°С);

Коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающей конструкции, α_int = 8.7 Вт/(м²·°С);

Нормируемый температурный перепад, Δt_n = 4 °С;

Нормируемое значение сопротивления теплопередаче, R_req = 3.746 м²·°С/Вт;

№    Наименование, плотность    λ, Вт/(м·ºC)    t, мм

1    Плиты из гипса, 1200 кг/м³     0.47    10

2    Минераловатные плиты ЛАЙТ БАТТС™ (ТУ-5762-004-45757203-99), 37 кг/м³     0.045    150

3    Плиты древесно-волокнистые и древесно-стружечные (ГОСТ 4598-74*, ГОСТ 10632-77*), 600 кг/м³     0.16    12

4    Пенопласт ПХВ-1 (ТУ 6-05-1179-75) и ПВ-1 (ТУ 6-05-1158-78), 125 кг/м³     0.064    50

5    Листы гипсовые обшивочные (сухая штукатурка), 800 кг/м³     0.21    5

Суммарная толщина конструкции, ∑t = 227 мм;

Фактическое сопротивление теплопередаче, Rфакт = 4.393 (м²·°С)/Вт;

Сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции достаточно.

Расчёт выполнен 2 августа 2013 года.