«Умоляю на вас граждане. Это

#154642
Константин ПКонстантин П
Участник
  • Томск

"Умоляю на вас граждане. Это разве трещины? Да и они были обязаны появиться в эту зиму в этом чудном разводительном фундаменте.

Сергей, попейте пивчанскогло и забейте на эти головоломки. Стройте спокойно дальше. НО; нужно будет верхнее армирование стен (армопояс) и неплохо поармировать клакду. И хорошо бы к осени нагрузить фундамент и посушить края сонования."

+1

почитайте  СП 70.13330.2012 "НЕСУЩИЕ И ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ" Приложение Ц (рекомендуемое) "Требования к качеству поверхности и внешнему виду монолитных бетонных и железобетонных конструкций"

" …На бетонных поверхностях не допускаются: …