Ury написал: Плюс
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Теплораспределительные пластины — где найти? › Ury написал: Плюс
Плюс стальной гофры в теплопередаче!
это может быть и не плюс — в месте локального разогрева из-за температурного расширения бетон может трещину дать. ну чисто в теории, я не пробовал.
плюсом я бы назвал продольную податливость — практически сильфон, та же разница в тепловом расширении не будет вызывать значительных усилий. полиэтилен и алюминий (в МП трубе) имеют бОльший коэфф расширения (в 15 раз!)), в итоге поддали жару — трубе в стяжке тесно, она реально становится длиннее (я насчитал удлинение 10 м трубы при нагреве на 20С на 30 мм), охладили — ее так же тянет. заморозили — я так понимаю просто порвется. не айс.
мало того что нержавейка по коэфф. отличается от бетона всего процентов на 20, так еще и гофрированная — тянется без последствий. химически стойкая.
не такая уж и бредовая идея в плане применения.
упс, дописываю — алюминий кстати несильно от бетона отличается, раза в полтора. Если он определяет тепловое удлинение МП трубы, то последняя в бетоне имеет преимущество, по кр. мере перед обычным полиэтиленом.