Значит неправильно система

#49502
АватарСаня
Участник
  • Томск

Значит неправильно система спроектирована, и на ваге никто инструкцию не читал.

 

Транснефть вон лет 20 на ваго, правда там клеммники большей частью на дин рейку — все прекрасно работает.

 

Я понимаю, почему он сгорел…. там ток ограничен, правда 32 амперами (вру, 24 по мануалу) но это не главное, 222 серия не предполагает аллюминий вообще, только медь!

 

Для связки алюмминия-меди нужна другая серия.

 

Тем более серия 222 больше нужня для многожильных проводов, для одножильных лучше 273 

Я последнее время вообще пользую новую серию — плоские клеммы — очень удобно, если в коробке места маловато….

Ну и еще, не старайтесь делать кучу соединений, ни к чему то, по теории вероятности сложная многокомпонентная система имеет плохую надежность. Не иакой уж и дорогой провод, бросте на каждую розетку свой, особенно на высоконагруженные (кухня, санузел) — не испытывайте судьбу, 90 процентов всех отчетов у мчсников о причинах возгорания знаете что?

 

Как вы так умудрились 5 лет назад люминь положить его же запретили уже тогда по моему?

 

Эх, беспощадный самострой, хорошо что сгорел только клеммник… доиграетесь….