12. Итоги 2016: отопление не как у всех
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › 12. Итоги 2016: отопление не как у всех
-
АвторСообщения
-
21 Ноя'16 в 03:31 #173591
Всем спасибо за похвалу. Приятно.
21 Ноя'16 в 05:45 #173592Аноним
Неактивированный- Пригород
Достойно Отдельный плюс за то, что не побоялись сделать не "как у всех"
21 Ноя'16 в 06:14 #173593Вот котёл.
21 Ноя'16 в 06:26 #173594Какая температура теплоносителя в котле и выходящего из радиатора воздуха?
21 Ноя'16 в 06:33 #173595Котёл плавает от 80 до 90. Что на выходе с радиатора одному богу известно…
21 Ноя'16 в 06:56 #173596Действительно круто! Тоже думаю над воздушным отоплением, мысли те же самые: раз нужна вентиляция, то надо ее сделать подогреваемой, а там и до отопления недалеко. Только без рекуператора действительно дороговато получится, все тепло в атмосферу выбрасывать… Еще думаю нужна УФ-лампа где-нибудь после котла, чтобы живность никакая в воздуховодах не селилась, и канальный увлажнитель. Причем канальный увлажнитель желательно не ультразвук, а традиционный, чтобы не париться с водоподготовкой (хотя от солей тоже чистить как-то надо…). В продаже в интернете таких не видел, видел на youvent как кто-то сделал самостоятельно такой: https://youvent.ru/forums-m-posts-q-49.html#1637 (и видео парой сообщений ниже)
Далее, чтобы не греть и не вентилировать лишнего, нужно на каждую комнату добавить умности — датчиков температуры, влажности и CO2, управляемые клапаны и микроконтроллер. Управление организовать по самому простому принципу — если один из параметров комнаты выходит за установленные пределы, открывать комнатную задвижку. Также можно добавить ступеней, или даже что-то вроде fuzzy logic (ну действительно, не ПИД же регулятор настраивать).
Вопрос: система во время работы не поднимает с пола пыль в месте приточных решеток? Может, лучше сделать их выходящими из стены где-нить в полуметре от пола?
21 Ноя'16 в 07:07 #173597Мне из стены сложно сделать. Брусовые — не обшитые никак…
Пыль не поднимает ибо вентилятор всегда маслает и рядом с решётками ничего не оседает. А то что поднимет осядет на фильтре (который пока у меня не поставлен).
Скока картинок видел. Часто делают в полу.
21 Ноя'16 в 07:08 #173598А цена рекуператоров какая в наше время?
21 Ноя'16 в 07:12 #173599а инерционость у системы есть или тепло пока вентиляция работает?
21 Ноя'16 в 07:16 #173600kaifsheg wrote:А цена рекуператоров какая в наше время?
вот тут много ценной информации:
21 Ноя'16 в 07:57 #173601ивашкин wrote:а инерционость у системы есть или тепло пока вентиляция работает?
Усы. Вот и хвост. Моя инерция.
Инертность обусловлена. Теплоемкостью стен брусовых и 25-ю кубами песка под домом.
На кухне приточки нету. По планам ее отапливать внутренними тепловыделениями кухни (готовка), перетоком теплого воздуха в момент работы вытяжки и теплым полом, ну может грейка какая.Так вот щас на кухне только теплый пол. Грейку включаем 1,5 кВт вечером с 18-23. Утром температура типа 15-16 градусов. Т.е за ночь с 22-24 градусов падает до 15-16 без всякого отопления кроме слабенького пола. На улице ночью -30.
21 Ноя'16 в 08:19 #173602блока охлаждения пока нет или я не увидел? Откуда в системе кислород берется?
21 Ноя'16 в 08:57 #173603Ломастер wrote:блока охлаждения пока нет или я не увидел? Откуда в системе кислород берется?
Блок охлаждения это то же блок нагрева, только водичку по нему из скважины пустить надо холдненькую.
О каком кислороде идет речь? Чет понять не могу.
21 Ноя'16 в 09:05 #173604kaifsheg wrote:Ломастер wrote:блока охлаждения пока нет или я не увидел? Откуда в системе кислород берется?
Блок охлаждения это то же блок нагрева, только водичку по нему из скважины пустить надо холдненькую. О каком кислороде идет речь? Чет понять не могу.
А я бы ёмкость/трубы в землю закопал бы для охлаждения, и только краны переоткрвай, а если надо, можно и нагреть землю ), може ещё осталось место в доме где можно прикопать трубки…
ИМХО проточкой можно, но без очистки, думаю сильно забъёт на будущее нагреватель и будет не то КПД…
зы А что за нагреватель? так и не увидел в коментах, обыкновенная батарея или радиатор от стареньких жигулей?
21 Ноя'16 в 09:20 #173605Радиатор от «Неватом» канальный жидкостный 12 или 15 кВт мощность. Габарит 200х400.
У них сайт хороший. Там все понятно.21 Ноя'16 в 09:20 #173606На фотке его видно. К нему полипропилен подходит.
21 Ноя'16 в 11:25 #173607Необычная система.
А что если котел на геотермальный насос заменить., будет работоспособной?
21 Ноя'16 в 12:05 #173571Шикарно!!!! Но есть одно но (имхо)
Мой учитель труда говорил: дырка в дупле, а все остальное это отверстие))))
21 Ноя'16 в 13:15 #173608Master-krovli.nsk wrote:Необычная система.
А что если котел на геотермальный насос заменить., будет работоспособной?
Это дело в перспективе.
22 Ноя'16 в 05:42 #173609Слушай,судя по тому что ты сделал. Рекуператор ты соберешь за 2 часа такой который тебе нужен. Круто! В живую твою систему можно глянуть?чисто профессиональный интерес.
-
АвторСообщения
- Для ответа в этой теме необходимо авторизоваться.