29 Ноя'18 в 05:47 #26442Антон Игоревич wrote:
1. Технология кладки: выравнивание стыков, армирование. Либо строить самому, либо постоянно самому присутсвовать на стройке и контролировать каждый блок, каждый шов, каждое армирование..
2. Армопояса: опалубки, каркасы, бетононасосы. И даже со 100 мм ГБ + 50 мм ЭППС снаружи они холодные в углах.
3. Хрупкий. При доставке, погрузке, разрузке откалываются углы, бывает и блоки ломаются.
4. Впитывает влагу. Постояно накрывать стены, поддоны.
5. Все равно задумываешься о утеплении.
Сложно сказать, чтобы я предпочел Тут классический случай: "клинет очень редко знает, что он хочет, но очень часто знает чего он не хочет". Вот второй раз строить из ГБ я не хочу.
1. Касается любого материала и любого конструктива. При этом ГБ — самый простой в плане контроля. Минимум скрытых элементов в отличии от того же каркаса. Вопрос лишь в культуре производства.
2. Касается любого конструктива любых «каменных стен». Надежность достигается более сложной технологией, которую принимаешь как должную, выбрав конструктив.
3. Это да. В отдельном элементе. Плата за легкость материала при допустимом теплосопротивлени, плюс стоимость, плюс прочность, плюс технологичность, плюс параметры стабильност качества.. При этих параметрах этому материалу нет равных.
4. Посмотрите Глеба Грина про влагонакопление газобетона. Он не впитывает влагу. Т.е. впитывает, но в отличии от других каменных материалов не пропитывается за счет закрытой структуры пор. Капилярное намокание происходит только на глубину 3-4 см, в отличии от други строительных материалов, и благополучно испаряется при благоприятных условиях.
5. Первый отопительный сезон абсолютно не показательный. В ГБ присутствует естественная влага, которая должна выйти за первый год. Потому и нельзя отделывать ГБ в первый год. Это долгий процесс. И эта избыточная влага дает ощущение дискомфорта и желание доутеплятся. Дальнейший вопрос о дополнительном утеплении — вопрос чисто снижения эксплуатационных расходов в зависимости от затарчкнных соедств. Энергоэффективность….29 Ноя'18 в 05:48 #26443ГБ — самый оптимальный (ИМХО) материал. Естественно при включении головы. Однородная стена за раз и не менее 500 мм (не более 500ой плотности).
Саныч ты хде?
29 Ноя'18 в 05:48 #26444Да на всякий случай уточню. Я не жалею что построился из газобетона. Меня по большому счету все полностью устраивает в своем доме. И наверно любая другая технология также имеет какие-то минусы и подводные камни
29 Ноя'18 в 05:54 #26445Заец wrote:Саныч ты хде?
Я успел??
Я на телефоне и реакция у меня седня замедьенная, особенно это касается при большой текстовке…..29 Ноя'18 в 06:44 #26446Саныч wrote:5. Первый отопительный сезон абсолютно не показательный. В ГБ присутствует естественная влага, которая должна выйти за первый год. Потому и нельзя отделывать ГБ в первый год. Это долгий процесс. И эта избыточная влага дает ощущение дискомфорта и желание доутеплятся. Дальнейший вопрос о дополнительном утеплении — вопрос чисто снижения эксплуатационных расходов в зависимости от затарчкнных соедств. Энергоэффективность….Ну будем поглядеть. В любом случае если доутепляться то это не завтра, и даже не через год.
29 Ноя'18 в 06:47 #26447Антон Игоревич wrote:Саныч wrote:5. Первый отопительный сезон абсолютно не показательный. В ГБ присутствует естественная влага, которая должна выйти за первый год. Потому и нельзя отделывать ГБ в первый год. Это долгий процесс. И эта избыточная влага дает ощущение дискомфорта и желание доутеплятся. Дальнейший вопрос о дополнительном утеплении — вопрос чисто снижения эксплуатационных расходов в зависимости от затарчкнных соедств. Энергоэффективность….Ну будем поглядеть. В любом случае если доутепляться то это не завтра, и даже не через год.
будете же чем-то закрывать стены — сразу планируйте утепление. Отобьется на отоплении.
29 Ноя'18 в 06:56 #26448psm wrote:будете же чем-то закрывать стены — сразу планируйте утепление. Отобьется на отоплении.
Щтукатурка, соответсвенно если планировать с утеплением то, это мокрый фассад…сразу прям сильно дороже.
29 Ноя'18 в 07:00 #26449Антон Игоревич wrote:Щтукатурка, соответсвенно если планировать с утеплением то, это мокрый фассад…сразу прям сильно дороже.
АМК систему не рассматривали?
29 Ноя'18 в 07:15 #26450Саныч wrote:Антон Игоревич wrote:Щтукатурка, соответсвенно если планировать с утеплением то, это мокрый фассад…сразу прям сильно дороже.
АМК систему не рассматривали?
Даже не знаю, что это такое, спасибо, погуглю, рассмотрю.
29 Ноя'18 в 07:22 #26451Раскажите про отопление, есть ли схема, расчеты, какие материалы применяли (котел, трубы, радиаторы, дымоход)? Как у вас выполнен дымоход (высота, длина горизонтального участка), во сколько встало удовольствие? Почему решили медью делать обьвязку котла, а не чернухой, сложно ли самому паять? Температурные режимы котельной?
29 Ноя'18 в 07:47 #26452Саныч wrote:Антон Игоревич wrote:Щтукатурка, соответсвенно если планировать с утеплением то, это мокрый фассад…сразу прям сильно дороже.
АМК систему не рассматривали?
прям не знал .. интересно…
29 Ноя'18 в 08:02 #26453Александррр wrote:Раскажите про отопление, есть ли схема, расчеты, какие материалы применяли (котел, трубы, радиаторы, дымоход)? Как у вас выполнен дымоход (высота, длина горизонтального участка), во сколько встало удовольствие? Почему решили медью делать обьвязку котла, а не чернухой, сложно ли самому паять? Температурные режимы котельной?
Рассчеты есть по теплопотерям здания и по мощности радиаторов.
Схемы нет (могу попробовать нарисовать).
Материалы…
Дымоход "Теплов и Сухов". Сендвич 150×210 0.8 мм нержавейка. Прямой, высота 6 м. От сэндвича сделан отвод из моно трубы 150 0.8. Который представляет из себя Г образную конструкцию метр на метр, которая тройником подключается к котлу. Тяга вроде хорошая, несмотря набольшое число поворотов.
Котел Zota Тополь М 20 кВт. Обвязка котла — медь 35 мм. Насос на котловом контуре Grundfos 25-40. Группа безопасности Valtec с замененным аварийным клапаном с давлением 1,5bar. Также в котловом контуре стоит термостатический смеситель STOUT на 60 градусов для защиты котла от конденсата. Расширительный бак на 80 литров и дополнительный термометр/манометр на обратке.
Теплоаккумулятор он же "гидроразделитель" Теплодар утепленныйй на 200 литров.
Контур отопления выполнен из полипропилена. Главный коллектор из 50 мм, основные магистрали из 32 мм. В отопительном контуре сейчас также трудится насос Grundfos 25-40. Ото пительный контур состоит из главного коллектора, контура радиаторов первого этажа (лучевая схема, трубы Valtec сшитый полиэтилен 20мм), контур радиаторов второго этажа (попутка или петля Тихельмана), теплого пола первого этажа и рантовых зон теплого пола первого этажа. Пока реализован только главный коллектор и радиаторы первого этажа.
Радиаторы Radena Bimetall CS500. Всего 12 штук. 5 на первом этаже, 6 на втором этаже и 1 на лестничной площадке.
Медью решили делать потому что чернуха+работы=медь без работы. Т.к. сварить чернуху самостоятельно я бы не рискнул, то решили взять за теже деньги медь и саять самостоятельно. Самому паять просто, достаточно посмотреть буквально пару роликов на YouTube.
Электротен также Zota на 9 кВт. Пульт управления Zota ПУ-ЭВТ-И1, который попроще.
Температурный режим. Когда топим 70/50. Когда стоит на электро котле 40/35 (поддерживает сам по температуре в помещении 20 градусов)
Все про все полностью обошлось около 200 тыс. рублей.
29 Ноя'18 в 08:41 #26454mob123 wrote:прям не знал .. интересно…
Вот теперь знай. И если интересно — сделай. А я приеду, посмотрю, пощупаю…. как оно в реале…))))
29 Ноя'18 в 12:42 #26455Антон Игоревич wrote:Схемы нет (могу попробовать нарисовать).
Нарисовал то, что реализовано. Что не реализовано не осилил, если честно
29 Ноя'18 в 15:03 #26456Тепло-это уже полноценный дом,совсем по другому воспринимается. отпуск вы явно заслужили)))…….практически наше лето описали))) правда нас всего двое и мы до сих пор ещё «развлекаемся» с монтажом.
29 Ноя'18 в 15:17 #26457Г образный участок дымохода не совсем же горизонтально у вас идёт,есть уклон какой-то? Интересно,с четким горизонтальным отрезком проблемы могут возникнуть?
29 Ноя'18 в 15:32 #26458Алька wrote:Г образный участок дымохода не совсем же горизонтально у вас идёт,есть уклон какой-то? Интересно,с четким горизонтальным отрезком проблемы могут возникнуть?Да, небольшой уклон есть, примерно 2 см на метр, как у канализации. В инструкции было написано минимум снтиметр на метр. У нас сначала получилось в строгий горизонт, и мы основной дымоход приподняли на 20мм относительно котла.
30 Ноя'18 в 00:31 #26459Антон Игоревич wrote:Алька wrote:Г образный участок дымохода не совсем же горизонтально у вас идёт,есть уклон какой-то? Интересно,с четким горизонтальным отрезком проблемы могут возникнуть?Да, небольшой уклон есть, примерно 2 см на метр, как у канализации. В инструкции было написано минимум снтиметр на метр. У нас сначала получилось в строгий горизонт, и мы основной дымоход приподняли на 20мм относительно котла.
Как прочищать данный участок дымохода планируете?
30 Ноя'18 в 01:02 #26461nvs wrote:Антон Игоревич wrote:Алька wrote:Г образный участок дымохода не совсем же горизонтально у вас идёт,есть уклон какой-то? Интересно,с четким горизонтальным отрезком проблемы могут возникнуть?Да, небольшой уклон есть, примерно 2 см на метр, как у канализации. В инструкции было написано минимум снтиметр на метр. У нас сначала получилось в строгий горизонт, и мы основной дымоход приподняли на 20мм относительно котла.
Как прочищать данный участок дымохода планируете?
Это отдельная история…
Изначально там планировался тройник вместо отвода. Но, покупалось это все в какой-то ужасной суете, и, вероятно, подобная суета была не только у нас. Дымоходами Теплов и Сухов в Томске торгуют две компании Дымовой и Теплоснаб. В Дымовом нам сказали, что тройников нет вообще и когда будут не известно, может через месяц может позже. А в Теплоснабе был всего один. Так как нам надо было срочно, то мы купили один, заказали второй и временно взяли отвод, чтобы собирать дымоход и выставлять все по местам. Тройник в оговоренные сроки так и не пришел, сроки продлили. Дымоход собрали и поняли, что тройник просто упрется в стену и прочистить через него что-то будет крайне затруднительно. Поэтому от тройника отказались.
Как прочищать…разбирая этот Г образный участок, другого варианта мне пока не видится, может потом что-то придумаю.
30 Ноя'18 в 01:27 #26462Антон Игоревич wrote:nvs wrote:Антон Игоревич wrote:Алька wrote:Г образный участок дымохода не совсем же горизонтально у вас идёт,есть уклон какой-то? Интересно,с четким горизонтальным отрезком проблемы могут возникнуть?Да, небольшой уклон есть, примерно 2 см на метр, как у канализации. В инструкции было написано минимум снтиметр на метр. У нас сначала получилось в строгий горизонт, и мы основной дымоход приподняли на 20мм относительно котла.
Как прочищать данный участок дымохода планируете?
Как прочищать…разбирая этот Г образный участок, другого варианта мне пока не видится, может потом что-то придумаю.
разобрать Г-образный участок довольно сложно, по крайней мере у меня так получилось — отвод приходится смещать вбок и вниз одновременно. Повернуть тройник так, чтобы отверстие для обслуживания смотрело не в стену, а вниз?
-