График точки росы внутри стены кто-нибудь считал?

ИмхоДом Форумы стены и конструкции График точки росы внутри стены кто-нибудь считал?

  • В этой теме 19 участников и 64 ответа.
Просмотр 5 сообщений - с 61 по 65 (из 65 всего)
  • Автор
    Сообщения
  • #42399
    ЧарлиЧарли
    Участник
    • Радужный

    В зтом пироге хуже всего будет наружней кирпичной кладке. Она не будет практически получать тепло из стены и будет жить

    по максимальной программе "циклов заморозки".

    Вместо кирпича снаружи сделайте сайдинг и будет "счастье".

    #42401
    ЗаецЗаец
    Участник
    • Иглаково

    …. хуже всего будет наружней кирпичной кладке. Она не будет практически получать тепло из стены и будет жить по максимальной программе "циклов заморозки".

    ))))))))))))))))) Ты о чем Ветеран? Любая облицовка не будет получать тепло от стены. Если конечно стена не "дырявая". И циклы заморозки тоже не причем; надо же в кирпичи воду наливать, чтобы отсчет пошел по ним.

    #42402
    ЧарлиЧарли
    Участник
    • Радужный

    Заец

    Да не я все это придумал, статьи разные пишут….

    Вот, например:

           Трехслойные стены кроме энергоэффективных достоинств обладают и рядом недостатков:

              сниженная долговечность, по сравнению с более однородными стенами.

     Если не рассматривать дефекты и сложность СМР, а говорить только о теории, то на долговечность влияет в основном фактор долговечности материалов в условиях их эксплуатации определяемых конструкцией стены. Структура такой стены неоднородна, образующие ее материалы имеют различные теплотехнические и пароизоляционные свойства. Если при проектировании и возведении трехслойных ограждающих конструкций это обстоятельство не учитывается, то в их толще может накапливаться конденсационная влага, в связи, с чем снижаются теплотехнические характеристики стены, долговечность и прочность. В многослойных конструкциях, с эффективным утеплителем, температура лицевого слоя значительно ниже, что существенно влияет на количество циклов оттаивания-замораживания и соответственно на долговечность. Количество циклов оттаивания-замораживания зависит не только от климата, но и от конструкции стены. Чем не однороднее стена и эффективнее внутренний утеплитель, тем ниже температура лицевого слоя и больше циклов перехода через ноль.

               Это обстоятельство существенно влияет на требования к кирпичу. Морозостойкость лицевого слоя должна быть М75-100, в зависимости от конструкции стены.

     В многослойных стеновых конструкциях, подверженных периодическому увлажнению, существует еще один опасный момент – это контакт металлических связей и арматуры с насыщенным влагой утеплителем.

     

     Там много букавФ еще…

    https://www.wdvs.ru/forum/4-cat/24-cat/1336-topic.html

    Такое ИМХО….

    #42403
    bob007bob007
    Участник
    • Томск

    И сколько этих циклов выдержит лицевой кирпич?

    50 выдержит? Значит на мой век хватит. А там уже какая, на самом деле, разница?

    #42404
    ruslan8ruslan8
    Участник
    • Апрель

    мне кажется всё звисит от года… т.е. на солнечной стороне в относительно тёплую погоду лицевой кирпич может разморозиться а вечером снова заморозиться

Просмотр 5 сообщений - с 61 по 65 (из 65 всего)