Какой Эл. котёл купить? Или самому смастерить.

ИмхоДом Форумы коммуникации и отопление Какой Эл. котёл купить? Или самому смастерить.

  • В этой теме 14 участников и 45 ответов.
Просмотр 6 сообщений - с 41 по 46 (из 46 всего)
  • Автор
    Сообщения
  • #153386
    СанычСаныч
    Участник
    • Родионово

    Включите не три ТЭНа, а один. С насосом. Если одного будет не хватать — подключите второй. По мне так лучше когда постоянно работает , чем постоянные дергания на вкл-выкл. Сглаживаются пиковые нагрузки. Незадействованные тэны будут резервные.

    #153384
    ПМПМ
    Участник
    • Центр

    У меня на весь дом в 100 кв. не утепленный, 4 квт.

    3х4 — этож какие деньжищи

     

    #153382
    ЗаецЗаец
    Участник
    • Иглаково
    Саныч wrote:
    Включите не три ТЭНа, а один. С насосом. Если одного будет не хватать — подключите второй. По мне так лучше когда постоянно работает , чем постоянные дергания на вкл-выкл. Сглаживаются пиковые нагрузки. Незадействованные тэны будут резервные.

    Лучше так: на постоянку включите один, а остальные пусть будут также как и были через пускатель. Будет реже щелкать.

    НО. Это если включены звездой, что навряд ли. Если трегольником, переделайте на звезду, опять же если запаса по моще хватает. 

    Можно заменить пускательна твердотельное реле. И схемку включения. Щелчков не будет. 

    Для особо одаренных типа Тусуровцев: можно ШИМ сделать. Накупить с Али девайсиков и собрать "мягкий" регулятор напруги на ТЭНах. Любой конфигурации. 

    #153381
    Антон ИгоревичАнтон Игоревич
    Участник
    • Зональный
    Заец wrote:

    НО. Это если включены звездой, что навряд ли. Если трегольником, переделайте на звезду, опять же если запаса по моще хватает. 

    Так вроде наоборот же? При подключении звездой общая мощность тэнов упадет…

    Я просто как рассуждал, тэн — это кусок железяки с каким-то сопротивлением. Сопротивление у ТЭНа не меняется. Пусть оно 20Ом. 220 В / 20 Ом = 11 А. Итого мощность 1 ТЭНа 2.5 кВт при напряжении 220 вольт.

    Если три таких ТЭНа скрутить звездой до получим 7,5кВт

    Если скрутить их треугольникм, то сопротивление у ТЭНа останется прежним 20 Ом, а рабочее напряжении станет 380 В. Потребляемый ток 380 В / 20 Ом = 19 А. И Итоговая мощность  7.2 кВт у одного ТЭНа, и почти 22 у трех.

    Получается что мощность при переключении с трегольнкиа на звезду падает почти в 3 раза. Подозреваю что где-то ошибся в своих рассуждениях, или все таки прав?

    #153383
    ЗаецЗаец
    Участник
    • Иглаково

    Можно тогда, чтобы оставить треугольник, включить на постоянку (закоротить пускатель) две фазы, а одну коммутировать термостатом. По мотще нет проигрыща. Вариантов много — было бы желание. 

    Идеально конечно регулировать величину напруги. Это ШИМ. Кстати вспомнил: еще можно регулировать очень низкочастотной"ШИМ" (типа того). Шириной пачек сетевой синосоиды (220…380 В). Частота низкая — доли герца. Схемка простейшая — ваще детская. Была давненько КИТовая схемка регулятора мощности. В качестве переключателя — твердотелка. Никаких помех в отличие например от семисторного регулирования (отстой, хотя и ей можно регулировать). 

    #153425
    Solo333Solo333
    Участник
    • Пригород
    Гость wrote:

    Всем здрасьте.

    Стоит электрокотел zota lux 12 кв, 3 тены по 4 кв, стоит насос циркуляции. Котел греет 4-5 минут и отключается на 1 минуту (замерял секундомеромм) это нормально? а при включенном нассосе циркуляции вообще не отключается, вот вопрос как лучше чтобы он на короткий промежуток отключался или постоянно работал .

    Просто боюсь что вода закипит, термостат стоит на 70 но трубы очень горячие . Подскажите как лучше

    Отключается, потому что не хватает циркуляции теплоносителя. При включеном насосе не отключается, значит не может достичь требуемого параметра. А какова обогреваемая площадь/объём ? Судя по Вашему вопросу, регуровка идет по термостату и мощности котла не хватает. Как он закипит, если термостат на стоит на 70? Он отключиться должен при наборе t-ры 70гр. Трубы и должны греть.

    Этот котел достаточно умный и не надо ничего придумывать. Реле почти не щелкают, ротация тэнов  присутствует. Есть программы хоть на неделю, можно добавить GSM и управлять с телефона по дополнительным датчикам воздуха наружного и внутренне(погодозависимость).

    Какой режим работы котла у Вас настроен? Дайте больше информации. У меня к примеру, ZOta lux 9  изначально малой мощности относительно м2 дома. Используется только как резерв.

    Я бы поставил насос на 1 скорость, влючил в котле режим 0 (управление по термостату пускай 70гр), мощность 8 кВт ( 2 Тэна) и посмотрел какая будет в помещении.

    Если котел опять будет отключаться, увеличить скорость насоса . Если сильно тепло в помещении, уменьшить скорость и мощность тэнов. Стремиться к минимальной скорости и мощности)

    В общем поиграться надо с настройками мощности и скоростей насоса. Когда будет найдет оптимальный режим, потом можно выбрать и программы хоть на неделю. Надеюсь, понятно объяснил.

Просмотр 6 сообщений - с 41 по 46 (из 46 всего)
  • Для ответа в этой теме необходимо авторизоваться.