Тонкая настройка системы отопления. ПЗА. терморегулятор для двухтрубной системы
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Тонкая настройка системы отопления. ПЗА. терморегулятор для двухтрубной системы
-
АвторСообщения
-
17 Дек'16 в 12:18 #175131
Можно побробовать, поставить такой же насос 25/2, знаю хлопотно затратно, может на время у кого взять погонять, тогда ясно будет скорость или нет.
17 Дек'16 в 16:55 #175132Видимо обнаружилась причина посторонних шумов при регулировке головками — на радиаторах перепутаны местами подача и обратка.
17 Дек'16 в 16:56 #175133А вариант выключать котел а через какое то время сам насос?
17 Дек'16 в 17:00 #175134папанька wrote:Видимо обнаружилась причина посторонних шумов при регулировке головками — на радиаторах перепутаны местами подача и обратка.
Термоголовкам так то все равно куда их поставили, на обратку или подачу. А вот направление по потоку надо правильно ставить
19 Дек'16 в 05:04 #175105папанька wrote:На котле есть выход для подключения внешнего датчика температуры наружного воздуха и возможность задания кривых. Решил запустить регулировку мощности котла в зависимости от t на улице. "Оригинальный" датчик стоит 2 рубля . Сразу вывел на улицу 2й DS18B20 для котла, но встал вопрос совместимости. Для Ската, в камасутре указаны сопротивления для заданных температур, а вот для DS18B20 я их не нашел. Может у кого валяется датчик и мультиметр под руками и есть возможность замерить?
У Зонта есть свое регулирование ПЗА — отвязанное от выносного датчика котла.
Но это только в том случае, если твой котел понимает управление температурой теплоносителя по протоколу OpenTherm.
Если не понимает — то ПЗА только с котлом.
19 Дек'16 в 05:38 #175106Опишу свои танцы с бубном, может поможет…
У меня миникотельная, т.е. котёл идёт вместе с насосом и в систему встроен дополнительный насос (такой же как у автора темы), который я подключаю напрямую (без управления).
В своё время поставил только котёл, бегал и устанавливал максимальные значеня (мощьность и температуру ТН), в зависимости от температуры воздуха за бортом.
Потом прикупил родной (речь про протерм) терморегулятор, хоть и дорогой, но дорога ложка к обеду.
На терморегуляторе выставил требуемую температуру в помещении, на котле установил предельные значения по мощьности и температуре.
После разных опытов понял, что насос, который отдельный у меня, будет резервным, в самые морозы иногда включаю, но в целом насос котла справляется.
Периодически поглядываю на индикацию котла, при добавлении мощьности котёл замирает на 4, 7 и 9 кВт, т.е. как я понял, оценивает достаточно ли мощьности для нагрева…
Предлагаю на котле выставить ограничение по мощьности, с тем прицелом, что бы котёл был постоянно включен, т.е. например ограничить потребляемую мощьность в 7кВт .
т.к. у меня только ТП, я придушил коллектор в подвале по максимому (механически вентелем без всяких приводов, закрутил вентиль и стал откручивать пока не пропали шумы в вентеле), на первом этаже открыто по максимому, терморегулятор снимает температуру только с места установки терморегулятора (у меня удачное расположение — в центре).
19 Дек'16 в 09:43 #175135Насос который в котле не прокачивает систему. Крутит воду до гидрострелки. Дальше еле-еле. На котле подача 55, обратка 53-54, подача в систему 48, обратка 30 и падает. За 10 минут наблюдения температура обратки упала с 30 до 28. Времени наблюдать дольше к сожалению сейчас нет.
Котел сейчас ограничен 9кВт и 55 градусов. Комнатный датчик тоже стоит в самом центре дома.
На первой скорости насоса разница на подаче и обратке в среднем 7 градусов.
19 Дек'16 в 09:49 #175136Хм насос котёл-гидрострелка и не должен прокачивать систему.
Скиньте схему котельной если не жалко
19 Дек'16 в 10:36 #175137cpt wrote:Хм насос котёл-гидрострелка и не должен прокачивать систему.
Скиньте схему котельной если не жалко
+1
насос котла пусть качает в гидрострелке, второй насос попробовать поставить на минималку и мониторить (совсем бубен, если поменять подключение котла и СО к гидрострелке, но тут, ИМХО, надо смотреть, может и нет необходимости).
А чем не устраивает работа котла по термодатчику, а насос по основной СО на постоянку?
19 Дек'16 в 10:50 #175138:44evil:
Komissar wrote:cpt wrote:Хм насос котёл-гидрострелка и не должен прокачивать систему.
Скиньте схему котельной если не жалко
+1
насос котла пусть качает в гидрострелке, второй насос попробовать поставить на минималку и мониторить (совсем бубен, если поменять подключение котла и СО к гидрострелке, но тут, ИМХО, надо смотреть, может и нет необходимости).
А чем не устраивает работа котла по термодатчику, а насос по основной СО на постоянку?
Я бы на насос контура отопления повесил комнатный термостат, а насос контура котел-гидрострелка пущай от котла управляется по собственным датчикам котла
19 Дек'16 в 11:01 #175139папанька wrote:Насос который в котле не прокачивает систему. Крутит воду до гидрострелки. Дальше еле-еле. На котле подача 55, обратка 53-54, подача в систему 48, обратка 30 и падает. За 10 минут наблюдения температура обратки упала с 30 до 28. Времени наблюдать дольше к сожалению сейчас нет.
Аномалия четвертый способ работы гидрострелки, то что после гидрострелки температура меньше понятно мощный насос через гидрострелку подтягивает обратку бодяжа ее с подачей, со временем все правильно температура на подаче должна стать еще меньше, но почему остывшая обратка не идет в контур котла, непонятно, а котел с гидрострелкой свой контур гоняют, это что два встречных потока в гидрострелке.
19 Дек'16 в 12:19 #175140Фото вместо схемы подойдет?)
19 Дек'16 в 12:36 #175141Насос на контуре отопления есть же. Он участвует в работе или простаивает? Должен работать. Причём надо чтобы скорости котлового и этого насоса за гидрострелкой были примерно одинаковы
19 Дек'16 в 12:37 #175142Ну и полипропилен в контуре котел-гидрострелка лучше заменить на металл
19 Дек'16 в 12:42 #175143Незнайкин wrote:Насос на контуре отопления есть же. Он участвует в работе или простаивает? Должен работать. Причём надо чтобы скорости котлового и этого насоса за гидрострелкой были примерно одинаковыНасос на контуре сейчас на 1й скорости. На котле надо глянуть, там сложно добираться.
19 Дек'16 в 12:43 #175144На коллекторе обратки (тот что перед насосом), шаровые краны лучше заменить на балансирные обратные вентили, они стоят дешевле чем шаровые краны. Легче будет предварительную балансировку сделать
19 Дек'16 в 12:43 #175145Насос системы стоит не там, работает в гидрострелку, а должен оттуда забирать, сформулируем так гидрострелка прибор с нулевым сопротивлением, т е насос не создает давление в системе отопления, насос котла как бы тоже туда попадает на ноль, может я чото недогоняю, шумы тогда откуда были, проверьте направление насоса СО стрелка на нем должна быть в гидрострелку. Если подача в низ гидрострелки,не видел чтобы так подключали.
19 Дек'16 в 12:46 #175146baseev wrote:… проверьте направление насоса СО стрелка на нем должна быть в гидрострелку. Если подача в низ гидрострелки,не видел чтобы так подключали.
насос на контуре качает обратку в Гидрострелку.
19 Дек'16 в 12:58 #175147baseev wrote:Насос системы стоит не там, работает в гидрострелку, а должен оттуда забирать, сформулируем так гидрострелка прибор с нулевым сопротивлением, т е насос не создает давление в системе отопления, насос котла как бы тоже туда попадает на ноль, может я чото недогоняю, шумы тогда откуда были, проверьте направление насоса СО стрелка на нем должна быть в гидрострелку. Если подача в низ гидрострелки,не видел чтобы так подключали.
Нормально насос стоит, на обратке. А гидрострелке все равно, высасывают из неё теплоноситель или заталкивают в нее
19 Дек'16 в 12:58 #175148Красотища, хоть и криво, но прямее, чем у меня )!
На сколько я понял, насос стоит на обратке, т.е. гонит ТН в ГС. На этом же уровне установлена обратка котла (т.е. котёл из нижней части ГС забирает ТН).
Фиг его знает, на сколько это правильно, но, ИМХО, один чёрт должно работать.
Ночью проснулся от грохота/дребезга/гула радиаторов, который периодически возникает и днем, и устранить его можно только увеличив или уменьшив температуру на термоголовке (что ночью и было сделано), либо задушив ветку на обратке. При этом скачет давление в системе. В основном "трещит" второй этаж, там 4 радиатора на 1 ветке. СО двухтрубная.
Если с прогревом дома проблем нет, а только претензии по поводу шумов, хбз как устроены термостатические головки на радиаторы, но если есть возможность установить предел на закрытие, то я бы в эту сторону смотрел.
И ещё, есть расходомеры, когда себе собирал ТП думал, что фигня буржуйская, я и без них переживу (в подвале их нет), но так случилось, что на 1-й этаж поставил (по деньгам на 1000 мне вышло дороже чем без них) — отличная вещь.
Надо считать, но по первым прикидкам, я бы на втором этаже задушил радиаторы обраткой с показаниями расходомеров в 1/2 от первого, например на 1-й скорости насоса, а делее смотреть… Если всёравно жарко, ещё придушить (половинчатое деление самое быстрое, т.е. 1/2 потом в зависимости от наблюдений 1/4; 3/4 потом 1/8; 3/8; 5/8; 7/8, думаю, что больше и не придётся. А потом термостатические головки продать ).
-
АвторСообщения
- Для ответа в этой теме необходимо авторизоваться.