Задвижки наверно фирмы «Итап»

#147507
LARSLARS
Участник
  • Томск

Задвижки наверно фирмы "Итап" (латунь) действительно можно гайку подтянуть.

Повторюсь еще раз, нужны данные: температура носителя минимум 4 места установки термометров: ТА-верх/низ, система-подача/обратка

Закрытая система-данные манометра, если есть течь-всяко давление должно падать.

Мощные ЦН-носитель по сути даже не должен остыватьпомерить бы tподачи/обратки. Купите накладные термометры, но их нужно ставить на металлические части системы-можно хотя бы примерно узнать данные (правильнее где нужно поставить погружные термометры, но это потребует слива и перепайки труб)

Про ТА: первый запуск системы, т.е прогрев всего объема носителя-без градусников ну никак обратку от ТА в котел нужно подогревать (специально ставят хотя бы насос и термостатический клапан/смеситель) 

Для вашей системы просится распределительный коллектор (гидрострелка)-получите 3 "независимых" контура: проще управлять, настраивать… Фото добавили бы информативности, а так можно долго гонять тугой антифриз по тонким трубкам