Отличие УЗО от дифавтомата

ИмхоДом Форумы коммуникации и отопление Отличие УЗО от дифавтомата

  • В этой теме 23 участника и 30 ответов.
Просмотр 20 сообщений - с 1 по 20 (из 31 всего)
  • Автор
    Сообщения
  • #4680
    MasterMaster
    Участник
    • Наука

    Основное отличие УЗО от дифавтомата (разница между УЗО и дифавтоматом), заключается в отсутствии защиты от сверхтоков, то есть от токов короткого замыкания, в устройстве защитного отключения. Более того, для нормальной и безопасной работы УЗО, его требуется защищать от сверхтока (КЗ) подключая автомат перед УЗО .

    ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ОТЛИЧИЕ УЗО ОТ ДИФАВТОМАТА

    Дифференциальный автомат представляет собой сборку из автоматического выключателя и модуля дифференциальной защиты, один из вариантов которой представлен на изображении.

    Функции защиты, осуществляемые дифавтоматом, могут быть реализованы автоматическим выключателем и устройством защитного отключения.

    ОТЛИЧИЕ УЗО ОТ ДИФАВТОМАТА В СХЕМАХ

    Устройство защитного отключения представляет собой модуль определения утечки электричества с исполнительным устройством в виде силового реле

    Дифференциальный автоматический выключатель, кроме силового реле и модуля определения утечки содержит так же и тепловой и электромагнитный расцепитель, что обведено красным на прилагаемой схеме.

    Таким образом, схематически, отличие УЗО от дифавтомата заключается в наличии термо- и электромагнитного расцепителей, которые являются неотъемлемой частью автоматического выключателя.

    ВИЗУАЛЬНОЕ ОТЛИЧИЕ УЗО ОТ ДИФАВТОМАТА

    Визуально, можно найти несколько отличий УЗО от дифавтомата на примере прилагаемых изображений двухполюсного УЗО и двухполюсного дифавтомата

    УЗО в отличии от дифавтомата является прибором защищающим цепь и нагрузку только в случае возникновения тока утечки, без защиты от перегрузки и от тока короткого замыкания. Соответственно, как и любой другой прибор включаемый в сеть, УЗО требует защиты.

    Такая защита обеспечивается включением УЗО последовательно с автоматическим выключателем, который и обеспечивает защиту УЗО. При таком подключении, автоматический выключатель защищает цепь и УЗО в нее включенное от перегрузки и короткого замыкания, в случае возникновения которых автомат отключает электрическое питание цепи, а УЗО, в свою очередь, защищает цепь и нагрузку, подключенную после УЗО, от утечки тока, то есть отключает питание в случае возникновения утечки. При этом, само УЗО, как и автомат его защиты, остается под напряжением.

    Современный Дифференциальный Автомат включает в себя как защиту по току утечки, так и защиту от тока короткого замыкания и превышения тока нагрузки и в дополнительной защите от этих токов не нуждается.

    Таким образом, правильный ответ на вопрос: В чем заключается основное отличие УЗО от дифавтомата?

    звучит так:

    УЗО в отличие от дифавтомата не защищает себя, а так же цепь и нагрузку от токов короткого замыкания и превышения токов, связанных с перегрузкой.

    Иногда УЗО называют дифреле. Вне зависимости от того, называется устройство защитного отключения, дифреле или УЗО, отличие дифреле от дифавтомата точно такое же как и отличие УЗО от дифавтомата.

    При выборе использовать дифавтомат или УЗО, следует точно определить основную функцию, которую будет выполнять устройство отключения и количество предполагаемых устройств.

    Для защиты одного прибора, например стиральной машины, лучше ставить дифавтомат или УЗО совместно с автоматом, как вариант, в случае отсутствия дифференциального автомата, иными словами, при выборе дифференциальной защиты отдельного достаточно мощного прибора, выбор между дифавтоматом или УЗО склоняется к дифавтомату.

    Для защиты всей проводки одним устройством, поставить можно или дифавтомат или УЗО, в зависимости от энергопотребления и количества защищаемых цепей. В случае небольшого энергопотребления и малого количества цепей, обычно ставят дифавтомат. При повышенном энергопотреблении и большего количества цепей, можно установить УЗО, защищенное автоматом.

    В случае построения многоуровневой или сложной защиты, загородного дома, к примеру, нужно устанавливать дифавтомат или УЗО в соответствии с проектом электропитания, так как для защиты каждой из цепей может использоваться или дифавтомат или УЗО, в зависимости от защищаемой цепи или устройства или помещения.

    http://устройство-защитного-отключения.рф

     

    #56131
    67popugaev67popugaev
    Участник
    • Степановка

    Узо надо ставить на линии в ванную и подвал. Смысла ставить в жилые помещения не вижу.

    #56130
    АватарMongoose
    Участник
    • Пригород

    На кухню.

    #56132
    Лево руляЛево руля
    Участник
    • Степановка

    Что означает цифры 30mA или 100mA в диф автоматах? Купил диф автомат на 25 амперов (С25) и на нем есть цифра 100mA 

    #56133
    KomissarKomissar
    Участник
    • Южный Берег Томи

    25 это нагрузка по которой будет срабатывать диф, а мА это ток утечки по которому сработает диф, а определить по какой причине сработал диф … по этой причине себе поставил УЗО, что бы сразу было видно причину…

    #56134
    Аватар_Yuriy_
    Участник
    • Пригород

    а определить по какой причине сработал диф …

    У многих производителей на диффавтоматах есть спец окошко, которое показывает причину срабатывания: по диф току утечкки (у Хагера желтым цветом) или по перегрузке (у Хагера красным цветом).

    #56135
    mafonmafon
    Участник
    • Радужный

    смотря для чего диф взяли…

    100мА это уже смертельный ток, обычно на внутрянку ставятся 10-30мА, а 100-300мА это как правило противопожарные

    #56136
    ЗаецЗаец
    Участник
    • Иглаково

    и на нем есть цифра 100mA 

    оч нехорошая цифра для неподготовленных к экстриму людей

    #56137
    ПолитехникПолитехник
    Участник
    • Пригород

    Существуют ли дифавтоматы, выполняющие сразу три функции?

    1. Автоматический выключатель (от перегрузки, короткое замыкание в том числе)

    2. От утечек на корпус (УЗО всмыле)

    3. Реле напряжения (если отгорит ноль или электрик что-то скрутит и пойдёт очень высокое напряжение на оборудование, то реле мгновенно отключит)

    И как потом понять от чего диффавтомат сработал? От перегруза (короткого замыкания), от пробоя или от подачи выского напряжения из-за отгорания провода? Там типа должна быть индикация от чего дифавтомат срабатывает? Попробуй пойми чего выбивает, если нет никакой индикации.


    Или проще отдельно купить реле напряжения на все линии сразу?

    Не хочется городить колхоз в щитке — одна линия — одна фиговина.

    #56138
    mafonmafon
    Участник
    • Радужный

    я что-то таких 3в1 не видел.
    а дифы нормальных серий имеют индикацию типа срабатывания.

    #56139
    psmpsm
    Участник
    • Ветеран-3

    как-то утюг потек…. дифавтомат выручил — спас жену, чуток тряхнуло и отрубился. Так что я сторонник ставить на все линии в доме.

    #56140
    Аватарkaifsheg
    Участник
    • Мельниково

    А смысел комбини ровать? Ставьте диф автомат (ну или узо с автоматом поселдовательно). Вдобавок ставится контактор, чья катушка управляется реле контроля фаз типа РНПП -311М. И будет счастье. И индикация и все чудеса.

    #56141
    Менеджер по доставке водыМенеджер по доставке воды
    Участник
    • Колывань

    Вопрос: Если вводный автомат на 25А, то после счётчика ДИФавтомат на 16А нормально или лучше одинаково на 25 ?

    #56142
    shadowsshadows
    Участник
    • Пригород
    Менеджер по доставке воды wrote:

    Вопрос: Если вводный автомат на 25А, то после счётчика ДИФавтомат на 16А нормально или лучше одинаково на 25 ?

    поставив на 16А вы  просто уменьшите себе мощность ) и он будет срабатывать при перегрузке примерно больше 4квт. При 25А соответственно 6.5квт.   В случае КЗ  выбьет оба автомата и до и после счетчика в не зависимости от номинала.  

    #56143
    Менеджер по доставке водыМенеджер по доставке воды
    Участник
    • Колывань

    Понятно, спасибо.

    #56145
    AkorAkor
    Участник
    • Москва

    Итого — лучше 2 по 16 (после счётчика)

    #56144
    WizziWizzi
    Участник
    • Пригород
    shadows wrote:

    поставив на 16А вы  просто уменьшите себе мощность ) и он будет срабатывать при перегрузке примерно больше 4квт. При 25А соответственно 6.5квт.   В случае КЗ  выбьет оба автомата и до и после счетчика в не зависимости от номинала.  

    Если после счетчика проводка выполнена проводом сечением 2.5 мм.кв, то надо ставить 16А. Цель автомата не только выключить электричество при КЗ, но и не допустить теплового нагрева и возгорания проводки от перегрузки.

    #56146
    WizziWizzi
    Участник
    • Пригород
    Akor wrote:

    Итого — лучше 2 по 16 (после счётчика)

    Лучше — в соответствии с планом проводки У сестры в новой квартире на розетки был проложен провод 1.5мм. Там уже 16А ставить было нельзя.

    #56147
    shadowsshadows
    Участник
    • Пригород
    Wizzi wrote:
    shadows wrote:

    поставив на 16А вы  просто уменьшите себе мощность ) и он будет срабатывать при перегрузке примерно больше 4квт. При 25А соответственно 6.5квт.   В случае КЗ  выбьет оба автомата и до и после счетчика в не зависимости от номинала.  

    Если после счетчика проводка выполнена проводом сечением 2.5 мм.кв, то надо ставить 16А. Цель автомата не только выключить электричество при КЗ, но и не допустить теплового нагрева и возгорания проводки от перегрузки.

    согласен. но как-то даже в голову не пришло, что потом может быть провод на  2.5 кв, полагаю у автора после дифавтомата будет еще кучка обычных автоматов подходящего номинала.

    #56148
    Менеджер по доставке водыМенеджер по доставке воды
    Участник
    • Колывань

    Про диаметр проводов я и не подумал. Надо померить )

Просмотр 20 сообщений - с 1 по 20 (из 31 всего)