Подскажите, а если на дальней "кривой" ветке (обход лестницы почти по квадрату) дальние батареи греют хуже — как лучше поступить — добавить мощности на циркуляционном насосе в котельной (тогда везде сьанет теплее?)
или
поставить циркуляционник маленький на плохогреющие 4 батареи после лестины (так вообще делают??)
Понятно что надо было трубами поиграть при монтаже, но сейчас уже поздно пить боржоми…
Ни то и ни другое… Уравнивать сопротивление надо. Иначе говоря поджимать там, куда тепло больше идет, чтоб оно пошло в дальнюю точку. А вот после балансировки, если не будет хватать, то тогда уже увеличивать скорость насоса.. Но никак не ставить отдельный насос на отдельные радиаторы.