Ввод электричества / Схема ВРУ

ИмхоДом Форумы электричество Ввод электричества / Схема ВРУ

Помечено: 

  • В этой теме 102 ответа, 21 участник, последнее обновление сделано АватарБарабанов.
Просмотр 20 сообщений - с 21 по 40 (из 103 всего)
  • Автор
    Сообщения
  • #393711
    SpinakerSpinaker
    Участник
    • Красивый пруд

    На фото у вас 3 шт. однофазных УЗО. На выходе с них нельзя объединять ноль. И 300 мА. много, может 30 мА.

    Спасибо, поторопился. Токи естественной утечки надо считать, но пока считать нечего. На каждую ветку селективное с током утечки 100мА должно быть в самый раз. В помещениях будут стоять 30мА на обычные группы, 10мА на влажные группы.

    В последней редакции, если вырубится диф — будет видно в какой ветке… Если ставить одно УЗО на все, то не понятно где искать утечку… К кроссу можно будет лепить дополнительные дифы на дополнительные ветки, если будет нужно.

    #393852
    tomtom
    Участник
    • Красивый пруд

    у вас в первой редакции схема была простая, понятная и надежная. менять в ней что-то это из области вкусовщины. например автомат непонятно зачем, но в принципе не мешает. или вместо выключателя-разъединителя лучше, как тут уже писали, перекидной рубильник OT63 только не F3C а F4C. узо у вас стояло на 300мА противопожарное, а не чтобы искать утечку. при чем тут селективность непонятно, но ладно, пускай будет.

    Подшаманил схему. Выкинул лишнее. Разделил фазы. Теперь авария на любой из фаз не обесточивает все разом.

    а раньше обесточивала?

    #393883
    SpinakerSpinaker
    Участник
    • Красивый пруд

    вместо выключателя-разъединителя лучше, как тут уже писали, перекидной рубильник OT63

    А чем лучше? Коммутируемая мощность не большая.  ABB стоит ~7000, IEK стоит ~1800. А коммутировать будут одинаково. Понты колотить перед друзьями не собираюсь, что у меня на ABB собрано. IEK для моих нужд за глаза.

    узо у вас стояло на 300мА противопожарное

    Ок. А 100мА не противопожарное? 🙂 если учесть, что выше 50мА уже считается фатально для человека.

    при чем тут селективность непонятно

    Объясню. Произошла утечка с током 850мА. Вырубятся все узо по восходящей. Погаснет все от ввода с опоры. Вот чтобы так не происходило — требуется селективность (УЗО тип S, G). Чтобы УЗО в доме сработало раньше, чем УЗО в ВРУ.

    а раньше обесточивала?

    Ну если отключится УЗО в ВРУ — не понятно какая линия вызвала отключение… на дом, на баню…

    #393989
    tomtom
    Участник
    • Красивый пруд

    А чем лучше? Коммутируемая мощность не большая.  ABB стоит ~7000, IEK стоит ~1800. А коммутировать будут одинаково. Понты колотить перед друзьями не собираюсь, что у меня на ABB собрано. IEK для моих нужд за глаза.

    дело не в понтах и стразиках. что там в модульном иек мне неизвестно. если вы видели что внутри, как это работает, результаты испытаний — хорошо, уважаю ваш выбор. моя точка зрения заключается в том, что перекидной рубильник в литом корпусе с гарантированным разрывом цепи в нулевом положении является более надежным решением для подключения различных источников электричества к одному потребителю. есть и другие решения на такой случай, вот, например, упоминали контакторы, или пара автоматов с механической блокировкой. каждому свое.

    Ок. А 100мА не противопожарное?   если учесть, что выше 50мА уже считается фатально для человека.

    то что фатально для человека вы будете отсекать по месту дифами или узошками 30 и 10мА. здесь узо защищает не человека, а кабель и оборудование. ставьте 100 если посчитали суммарный ток утечки и знаете что в рабочем режиме этот уровень не будет превышаться.

    Объясню. Произошла утечка с током 850мА. Вырубятся все узо по восходящей. Погаснет все от ввода с опоры. Вот чтобы так не происходило — требуется селективность (УЗО тип S, G). Чтобы УЗО в доме сработало раньше, чем УЗО в ВРУ.

    мне сложно представить такое событие в реальности. сквозное отключение автоматов видел, знаю. с подобным поведение узо не сталкивался. как и писал выше — пускай будет.

    Ну если отключится УЗО в ВРУ — не понятно какая линия вызвала отключение… на дом, на баню…

    тут речь шла про аварию на какой-либо из фаз. я так понял, что речь про аварию на линии, а вы видимо имели в виду аварию в своем хозяйстве.

    в общем, как уже писал, работать у вас так и так все будет — и свет в лампочке и ток в розетке. а насколько это удобно эксплуатировать, вы заранее все равно не поймете. тот же генератор может и не понадобится никогда учитывая, что свет в районе отключают нечасто и ненадолго. даже день может оказаться проще пересидеть без электричества, чем бегать заводить генератор, у которого ТО было хрен знает когда, масло замерзло, бензин разложился, аккумулятор сел.

    #394716
    KomissarKomissar
    Участник
    • Южный Берег Томи

    +1 за переключатель.

    Просто его надо правильно встроить.

    #395118
    SpinakerSpinaker
    Участник
    • Красивый пруд

    #395122
    KomissarKomissar
    Участник
    • Южный Берег Томи

    вот спасибо за картинку, теперь знаю, что мне в ящик на столбе надо добавить, что бы легко перейти на альтернативный источник питания…

    #395377
    SpinakerSpinaker
    Участник
    • Красивый пруд

    Есть утвержденная однолинейная схема электроснабжения:

    Вопрос: т.к. счетчик стоит высоко на опоре (мне не нужно ставить его в своем ВРУ и пломбировать и зона разграничения за пределами моего ВРУ) могу ли я в своем ВРУ разрывать N вводным автоматом? Например, если захочу заземление по системе ТТ сделать…

    #395580
    vovka_xvovka_x
    Участник
    • Пригород

    Я по такой же схеме поставил четырехполюсник. Ноль в итоге через него пускать запретили, заведя напрямую на шину. Т.е. в четырехполюснике задействованы 3 полюса.

    #395918
    mafonmafon
    Участник
    • Радужный

    а зачем бане три фазы?

    #395919
    SpinakerSpinaker
    Участник
    • Красивый пруд

    а зачем бане три фазы?

    Да мало ли… бойлер мощный, освещение, розеточная группа (чайку согреть), обогреватель возможно… Чтобы нагрузку по разным фазам раскидать. Так правильнее будет.

    #395933
    BonbonBonbon
    Участник
    • Пригород

    а зачем бане три фазы?

    Да мало ли… бойлер мощный, освещение, розеточная группа (чайку согреть), обогреватель возможно… Чтобы нагрузку по разным фазам раскидать. Так правильнее будет.

    Слабо у меня в голове укладывается этот перфекционизм и экономия на ИЕК))))

    Обычных 6кВ одной фазой на все Ваши хотелки в бане — за глаза.

    #395961
    SpinakerSpinaker
    Участник
    • Красивый пруд

    хз чем вам так IEK не угодил, что даже в голове не укладывается. Но все меняется, время идет, производство модернизируется, девайсы дорабатываются. IEK это средний уровень на сегодня.

    Вот интересное тестирование есть: Автоматы какого производителя выбрать?! ВА47-29 от IEK против iK60N от Schneider Electric

    6 киловольт одной фазой… это с ТП, с первички? )) Вы наверно про 15кВт и 3 фазы или 5кВт с одной.

    Я убежден, что во все более менее нормальные строения необходимо заводить все три фазы. И стараться их равномерно загружать. Не вижу смысла заводить одну фазу 🙂

    #396040
    BonbonBonbon
    Участник
    • Пригород

    хз чем вам так IEK не угодил, что даже в голове не укладывается. Но все меняется, время идет, производство модернизируется, девайсы дорабатываются. IEK это средний уровень на сегодня. Вот интересное тестирование есть: Автоматы какого производителя выбрать?! ВА47-29 от IEK против iK60N от Schneider Electric 6 киловольт одной фазой… это с ТП, с первички? )) Вы наверно про 15кВт и 3 фазы или 5кВт с одной. Я убежден, что во все более менее нормальные строения необходимо заводить все три фазы. И стараться их равномерно загружать. Не вижу смысла заводить одну фазу

    Ну да, про кВ я описАлся, ага — 5 кВт с одной фазы.

    Иек — это ширпотреб низкого качества.

    Регулярно сталкиваюсь с несработавшими или срабатывающими некорректно автоматами, залипающими контакторами.

    Из Иека признаю лишь шины)))

    Крепкий и надёжный середняк — это Hager.

    #396397
    Аватарpkv83
    Участник
    • Зональный

    Хозяин — барин конечно, но мне непонятно желание потратить 37 тыс на генератор, который непонятно зачем, электричество у нас здесь в зональном отключают не так часто и не надолго. Аккумулятор для газового котла можно сделать и дешевле, если об этом беспокоиться.

    А с другой стороны экономия на автоматах в несколько тысяч рублей.

    Вы разберите ИЕК и АББ/Легран/Сименс и просто посмотрите на них внутри.

    Я дважды сталкивался с несработавшими ИЕК и чуть не случившимися пожарами.

    Большая часть пожаров из-за некачественной электрики. Неправильный подбор автоматов, сечений кабеля. Вот на днях такой пожар забрал известного человека, Зимняя Вишня тоже автоматы не отработали, когда крыша протекла и КЗ случилось.

    ну его эту экономию, потратить на дом 3-6 млн и экономить 5 тыс рублей

    все ИМХО

     

     

     

     

     

    #396458
    SpinakerSpinaker
    Участник
    • Красивый пруд

    мне непонятно желание потратить 37 тыс на генератор, который непонятно зачем

    У меня пока нет генератора и покупка в ближайшем будущем не значится. Просто хочу заложить возможность его подключения в дальнейшем. Только и всего.

    Вы разберите ИЕК и АББ/Легран/Сименс и просто посмотрите на них внутри

    Мне абсолютно пофигу что у него внутри. Для меня важно, чтобы он работал так, как заявлено в характеристиках. Соответствовал ГОСТам, имел сертификаты. Нужно покупать у официальных дилеров и проблем не будет.

    Я дважды сталкивался с несработавшими ИЕК и чуть не случившимися пожарами

    Ну наверно на подделку нарвались. АВВ тоже подделывают. Всё подделывают.

    Самый верный способ избежать проблем — это собрать щит и прогрузить его перед установкой. Проверить срабатывание и нагрев. Брак может быть в любом устройстве, без разницы какой бренд.

    #396507
    shadowsshadows
    Участник
    • Пригород

    кросс модуль зачем в схеме?

    ну и доверия  «переключатель фаз» тоже не вызывает, не потому, что IEK, а принципе конструкция сомнительная, в паспорте прибора, есть вообще гарантия, что разорвется сначала онда группа, а потом включится другая? имхо его предназначение один вход, два выхода на нагрузку, а не два входа, один выход как вы пытаетесь его использовать.

    #396508
    SpinakerSpinaker
    Участник
    • Красивый пруд

    кросс модуль зачем в схеме?

    Потребителей подключать. Это просто 4 шинки в корпусе…

    ну и доверия  «переключатель фаз» тоже не вызывает

    Вообще его название «Переключатель ввода резерва».
    Все видно на картинке, рабочее напряжение, номинальный ток, схема контактной группы…

    Выключатель-разъединитель трехпозиционный ВРТ-63 предназначен для коммутации смешанных активных и индуктивных нагрузок в цепях переменного тока напряжением до 400 В частотой 50 Гц. Применяется в качестве учетно-распределительного оборудования жилых и общественных зданий и сооружений, где предусматривается необходимость в оперативном отключении от сети отдельных групп электропотребителей или участков электрокоммуникации.

     

    #396510
    shadowsshadows
    Участник
    • Пригород

    каких потребителей ? у вас по последней картинке 2а узо и отводы в дом и баню..

    индикатор фаз я бы убрал,  и поставил бы аналог в щите дома.   просто так в к вводнуму щиту на столбе не поидете,  а если так случится то видимо какая-то из фаз уже исчезла, что и без индикации будет ясно.

    #396511
    SpinakerSpinaker
    Участник
    • Красивый пруд

    Это варианты… Смотрите схему в первом посте.

    С кросс модуля дальше на дом, баню, розетку под навесом, еще куда нибудь…

Просмотр 20 сообщений - с 21 по 40 (из 103 всего)
  • Форум «электричество» закрыт для новых тем и ответов.