Дом было сдан в эксплуатацию

#152572
AlabamaAlabama
Участник
  • Белово

Дом было сдан в эксплуатацию в 2009 г., и во время первого отопительного сезона он просушивался и отапливался только камином с водяной рубашкой мощностью 30 кВт. Камин был первым используемым источником системы центрального отопления (ЦО) и системы ГВС, и после оснащения его системой распределения горячего воздуха (РГВ) он функционирует по сегодняшний день. Расходы на топливо, сжигаемое в этот период, не принимались во внимание, как не очень достоверные (в качестве дров в основном использовались деревянные строительные отходы). Потребность в тепловой энергии была завышена, учитывая необходимость сушки здания.

Начиная со следующего отопительного сезона 2010/11 г., был запущен современный конденсационный котел мощностью 24 кВт с заявленным производителем КПД  100%.))))  Расход газа в морозные месяцы составлял 270–340 м3 в месяц. 

Перед следующим отопительным сезоном (2011/12 г.) был установлен тепловой насос мощностью 18 кВт. Хотя насос отлично функционирует до сегодняшнего дня, но, как видно из потребленной в этот период электроэнергии (свыше 1200 кВт в месяц), не является наиболее экономичным решением. Учитывая высокую стоимость электроэнергии днем (ночью насос потребляет электроэнергию по более низкому ночному тарифу), круглосуточная работа теплового насоса для потребностей системы центрального отопления и горячего водоснабжения является достаточно дорогой. Чтобы обеспечить температуру 21°C во всех эксплуатируемых помещениях дома, блок управления периодически принимал решение о дополнительном обогреве дома газовым котлом (это заметно, например, в январе 2012 г.).

Начиная с весны 2012 г., жильцы дома могли круглосуточно получать полную информацию о всех подсистемах, работающих в доме, вместе с отображением на экране всех значений температуры (дополнительный компьютер и 17-дюймовая сенсорная панель, а также СМС-сообщения на мобильный телефон). В это же время также была запущена система кондиционирования, использующая в качестве хладагента гликоль, циркулирующий в первичном теплообменнике не используемого летом теплового насоса. Естественно, это повлекло за собой рост потребления электроэнергии (с мая 2012 г.) до 420 кВт в месяц на все системы, включая автоматику управления, отображение результатов, освещение, вентиляцию и кондиционирование. Это принесло свои результаты: на протяжении всего года внутри дома поддерживалась постоянная температура 21°C.

Перед отопительным сезоном 2012/13 г. было произведено объединение в единую систему существующего отопительного оборудования (теплового насоса, камина и котла) с солнечными коллекторами (которые имеют систему ориентирования на солнце). Благодаря интеграции, а также точному управлению системой ЦО и ГВС, это привело к реальному снижению потребления энергоресурсов (газа – до 20 м3 в месяц и электроэнергии – до 900 кВт в месяц) на отопление и нагревание воды для системы ГВС (получаемую, в основном, от теплового насоса и солнечных коллекторов). Стоит уточнить, что это использование энергоносителей в полном объеме, которое необходимо для создания комфортных условий проживания семьи из пяти человек с младенцем (для ежедневного купания которого, например, требуется поддержание особой температуры в ванной).

Летний сезон 2013 г. уже не привел к росту расходов на электроэнергию. Наоборот можно заметить снижение потребности в электроэнергии, покупаемой у энергетической компании, поскольку электроэнергию дополнительно поставляли солнечные батареи мощностью 0,5 кВт, а также ветровой электрогенератор мощностью 1 кВт.