Соотвественно будет стоять датчик или нет,суть проблеммы он не решит, перепад t все равно будет,правда может быть не такой явный.

Отталкиваемся от исходного состояния: насос отключен, давление в системе ГВ и ХВ одинаковое, например, 3,0 атм.

Открываем смеситель (в душе), давление постепенно падает. В системе ХВ давление падает быстреее, соответственно подмес горячей воды идет больше. Когда давление падает до давления включения, например в 1,8 атм, запускается насосная станция, давление в системе ХВ начинает возрастать быстреее чем в системе ГВ, соответственно подмес холодной воды идет больше, потребителя обдает холодной водой. Когда давление в системе поднимется до 3,0 атм насос отключиться и вышеперечисленный цикл повториться вновь.

Если насос будет работать постоянно, то скачков давления в разницу 1 атм не будет. Насос будет постоянно работать, поддерживая одно и то же давление, соответственно давление в системе ГВ и ХВ будет одинаковое.

Реле устроены таким образом что разницу между давлением включения и давлением отключения нельзя настроить меньше 1 атм, поэтому с реле давления скачка давления не избежать.