Отопление пеллетами обмен опытом

ИмхоДом Форумы коммуникации и отопление Отопление пеллетами обмен опытом

В этой теме 70 ответов, 15 участников, последнее обновление Незнайкин Незнайкин 1 Фев'19 в 18:34.

Просмотр 25 сообщений - с 1 по 25 (из 71 всего)
  • Автор
    Сообщения
  • #11402
    Mehanikus
    Mehanikus
    Участник

    Исходные: на котле написано максимальное потребление 600Вт, т.к. циркуляционник буду тоже с него запитывать, то еще +150Вт. Ну и третий потребитель который появится позже это сервопривод для управления трехходовым вентилем его мощность не знаю, но думаю до 300Вт в сумме получается около 1кВт. Хочу брать на 1,5кВт чтобы с запасом, а какой выбрать не знаю пока смотрю на этот PowerMan AVS 1500S https://www.dns-shop.ru/product/b370c7f323453330/stabilizator-naprazenia-powerman-avs-1500s/#faq что скажете?

     

    #193223
    kaifsheg
    kaifsheg
    Участник

    Сервопривод 3-5 вт. Чиркуляция в котле должна быть. Может конечно и нет, но тогда куда он 600 вт тратит?
    Трансформаторный стабилизатор релейный, значит синус чистый, значит покатит.

    #193224
    Mehanikus
    Mehanikus
    Участник
    kaifsheg wrote:
    Сервопривод 3-5 вт. Чиркуляция в котле должна быть. Может конечно и нет, но тогда куда он 600 вт тратит? Трансформаторный стабилизатор релейный, значит синус чистый, значит покатит.

    600Вт он потребляет только при розжиге пеллет, а после только блок управления работает, но там немного. По сервоприводу не знал что так мало "кушают" погуглю спасибо.

    #193225
    killergot
    killergot
    Участник

    запустили котёл? Проблемы  с сетью что нужен стабилизатор?

    #193226
    Solo333
    Solo333
    Участник

    в свободной энергии можно посмотреть варианты тоже

    #193227
    Mehanikus
    Mehanikus
    Участник
    killergot wrote:

    запустили котёл? Проблемы  с сетью что нужен стабилизатор?

    Запускать планирую в выходные, в среду включал делал первичные настройки. А по сети похоже завышенное напряжение, тестировал работоспособность, все заработало кроме вентилятора на горелке, в мануале написано что такое м.б. из-за повышенного напряжения сети (выше 242 В), прибора измерить его с собой не было. Но в любом случае для "мозгов котла" думаю полезный девайс будет. В выходные с прибором еще по фазам посмотрю чекаво ) в дом 3 фазы завел могу ими поиграться.

    #193228
    killergot
    killergot
    Участник
    Mehanikus wrote:

    Запускать планирую в выходные, в среду включал делал первичные настройки. А по сети похоже завышенное напряжение, тестировал работоспособность, все заработало кроме вентилятора на горелке, в мануале написано что такое м.б. из-за повышенного напряжения сети (выше 242 В), прибора измерить его с собой не было. Но в любом случае для "мозгов котла" думаю полезный девайс будет. В выходные с прибором еще по фазам посмотрю чекаво ) в дом 3 фазы завел могу ими поиграться.

    работа вентилятора контролируется мозгами. На моём котле замечал такую фигню — бойлер и котёл сидят на одной фазе, если бойлер активно греет в вечернее время, то вентилятор горелки замедляет ход. Один раз было такое что из-за повышенной нагрузки на фазе в сети (вечер выходных и сосед что — то сварочником варил) горелке не хватило мощности разогреть ТЭН для поджига пеллет. Год думаю над стабилизатором, но думы откладываются. Послежу за темой :shock44ed:

    #193229
    Ury
    Ury
    Участник
    • Барнаул
    Mehanikus wrote:

    Исходные: …  пока смотрю на этот PowerMan AVS 1500S https://www.dns-shop.ru/product/b370c7f323453330/stabilizator-naprazenia-powerman-avs-1500s/#faq что скажете?

     

    На даче стоит стабилизатор этого производителя. Второй такой брать бы не стал из-за НЕСТАБИЛЬНОГО выходного напряжения. А вот ИЕК (намного тяжелее, щёлкает реле) и Ресанта работают чётко.

    #193230
    Mehanikus
    Mehanikus
    Участник
    Ury wrote:

    На даче стоит стабилизатор этого производителя. Второй такой брать бы не стал из-за НЕСТАБИЛЬНОГО выходного напряжения. А вот ИЕК (намного тяжелее, щёлкает реле) и Ресанта работают чётко.

    какой именно брали? насколько нестабильное напряжение было? (под нагрузкой или просто само по себе плясало?) чем измеряли. Насколько понял на бытовых какие видел +/-8% выходное напряжение.

    #193231
    Ury
    Ury
    Участник
    • Барнаул

    Модель при случае посмотрю. За нестабильностью особенно не смотрел. На передней панели цифровые индикаторы входного и выходного напряжения. Рядом стоял ИЕК, который держал 220 вольт чётко от 160-ти.

    #193232
    Mehanikus
    Mehanikus
    Участник

    Померил приборчиком напряжение, разбег по фазам на любой вкус )) 197, 220, 239 В. Но в моем случае не только повышенное напряжение было причиной, когда переключил на 220 В , венитилятор так и незаработал. Вскрыл корпус горелки и обнаружил криворукость отечественной сборки — улитка вентилятора плотно поджата к направляющему воздушный поток кольцу. Открутил, подогнул крепеж выставил соосно, и все заработало. Дом уже прогрелся, сейчас работает на поддерживающем режиме, установил 30 градусов по обратке, дома 17-18 градусов, мощность на которой работает горелка 4-5кВт. Будет время отчетик по системе напишу.

    #193233
    killergot
    killergot
    Участник
    Mehanikus wrote:

    Померил приборчиком напряжение, разбег по фазам на любой вкус )) 197, 220, 239 В. Но в моем случае не только повышенное напряжение было причиной, когда переключил на 220 В , венитилятор так и незаработал. Вскрыл корпус горелки и обнаружил криворукость отечественной сборки — улитка вентилятора плотно поджата к направляющему воздушный поток кольцу. Открутил, подогнул крепеж выставил соосно, и все заработало. Дом уже прогрелся, сейчас работает на поддерживающем режиме, установил 30 градусов по обратке, дома 17-18 градусов, мощность на которой работает горелка 4-5кВт. Будет время отчетик по системе напишу.

    какой котёл? расход пеллет фиксируете? Какую пеллету жгёте? 6-8мм? У меня 30 на обратке стоит но дома +21 +23. На данный момент мощность горелки 6кВт.

    #193234
    Незнайкин
    Незнайкин
    Участник
    • ДНТ
    Mehanikus wrote:

    Померил приборчиком напряжение, разбег по фазам на любой вкус )) 197, 220, 239 В. Но в моем случае не только повышенное напряжение было причиной, когда переключил на 220 В , венитилятор так и незаработал. Вскрыл корпус горелки и обнаружил криворукость отечественной сборки — улитка вентилятора плотно поджата к направляющему воздушный поток кольцу. Открутил, подогнул крепеж выставил соосно, и все заработало. Дом уже прогрелся, сейчас работает на поддерживающем режиме, установил 30 градусов по обратке, дома 17-18 градусов, мощность на которой работает горелка 4-5кВт. Будет время отчетик по системе напишу.

    Смолистыми отложениями не зарос бы котёл, при температуре обратки всего 30 градусов

    #193235
    Mehanikus
    Mehanikus
    Участник
    killergot wrote:

    какой котёл? расход пеллет фиксируете? Какую пеллету жгёте? 6-8мм? У меня 30 на обратке стоит но дома +21 +23. На данный момент мощность горелки 6кВт.

    Котел Валдай 22ВС. Расход мозги горелки считают (предварительно взвешивал вес пеллет за 100с. и вводил), а по факту время покажет. Когда покупал 6ки не было жгу 8мм. Дом еще подсыхает, шпаклевали все стены так что пока не показатель, но когда ставил 35 на обратке горелка работала на 6-6,4кВт темпертура была 19град. (градусник на столе лежал)

    #193238
    Mehanikus
    Mehanikus
    Участник
    Незнайкин wrote:

    Смолистыми отложениями не зарос бы котёл, при температуре обратки всего 30 градусов

    Думал над этим, поэтому у меня стоит трехходовый вентиль, т.к. пока сервопривода нет, хочу попробывать выставить в ручную его таким образом чтобы в котле было 60 на обратке, а с системы приходило 30-35 градусов.

    #193236
    Mehanikus
    Mehanikus
    Участник

    х

    #193237
    Незнайкин
    Незнайкин
    Участник
    • ДНТ
    Mehanikus wrote:
    killergot wrote:

    какой котёл? расход пеллет фиксируете? Какую пеллету жгёте? 6-8мм? У меня 30 на обратке стоит но дома +21 +23. На данный момент мощность горелки 6кВт.

    Котел Валдай 22ВС. Расход мозги горелки считают (предварительно взвешивал вес пеллет за 100с. и вводил), а по факту время покажет. Когда покупал 6ки не было жгу 8мм. Дом еще подсыхает, шпаклевали все стены так что пока не показатель, но когда ставил 35 на обратке горелка работала на 6-6,4кВт темпертура была 19град. (градусник на столе лежал)

    Тоже купил Валдай 22

    #193239
    killergot
    killergot
    Участник
    Незнайкин wrote:
     Смолистыми отложениями не зарос бы котёл, при температуре обратки всего 30 градусов

    проверено что конденсата нет при температуре обратки 32 градуса с повышенной подачей воздуха. При 30 градусах образуется небольшое количество конденсата, поэтому держу шибер открытым полностью — чтобы дымоход не остывал и не конденсировал. 

    Общался с тех поддержкой по своему котлу на предмет конденсата, сказали поставь комнатный термостат и в межсезонье выставляй работу котла в режиме старт-стоп по комнатному термостату. При -10 ставлю 2 турбулизатора и прикрываю на половину шибер. По опыту прошлой зимы — обратка максимум 38 градусов, 2 турбулизатора, шибер прикрыт на 1/2 — конденсата небыло и стенки котла не заростали смолой. Пару раз за сезон разгоняю котёл до 70 градусов дабы прожечь отложения. Чистка 1 раз в 1,5 месяца.

    З.Ы. админ можно выделить в отдельную ветку обмен опытом по пеллетникам

    #193240
    Незнайкин
    Незнайкин
    Участник
    • ДНТ
    killergot wrote:
    Незнайкин wrote:
     Смолистыми отложениями не зарос бы котёл, при температуре обратки всего 30 градусов

    проверено что конденсата нет при температуре обратки 32 градуса с повышенной подачей воздуха. При 30 градусах образуется небольшое количество конденсата, поэтому держу шибер открытым полностью — чтобы дымоход не остывал и не конденсировал. 

    Общался с тех поддержкой по своему котлу на предмет конденсата, сказали поставь комнатный термостат и в межсезонье выставляй работу котла в режиме старт-стоп по комнатному термостату. При -10 ставлю 2 турбулизатора и прикрываю на половину шибер. По опыту прошлой зимы — обратка максимум 38 градусов, 2 турбулизатора, шибер прикрыт на 1/2 — конденсата небыло и стенки котла не заростали смолой. Пару раз за сезон разгоняю котёл до 70 градусов дабы прожечь отложения. Чистка 1 раз в 1,5 месяца.

    З.Ы. админ можно выделить в отдельную ветку обмен опытом по пеллетникам

    Я планирую вместо шибера поставить автоматический регулятор тяги на дымоход. Штука очень простая, правда в заводском исполнении за нее почему-то много просят. Думаю и сам сделаю.

    Комнатным термостатом планирую управлять работой насоса контура отопления. А контур котла и котловой насос будут работать по программе и датчикам блока управления пеллетной горелки. Все завязано через гидрострелку.

    Также на гидрострелку завязан и электрокотел. Электрокотел будет работать только по ночному тарифу, тк ночной тариф по деньгам почти также как и энергия от пеллет, тем самым меньше пеллет закупать, да и такскать меньше придется. Если электрокотел ночью не будет справлятся, то будет подтапливать пеллетник.

    Согласен, что про пеллетники можно отдельную тему завести.

    #193241
    Mehanikus
    Mehanikus
    Участник

    killergot 

    А сколько у вас пеллет уходит за сезон? какая площадь дома? Вот думаю сколько брать чтобы до весны хватило.

     

    #193242
    killergot
    killergot
    Участник
    Mehanikus wrote:

    killergot 

    А сколько у вас пеллет уходит за сезон? какая площадь дома? Вот думаю сколько брать чтобы до весны хватило.

    Дом 256м2 отапливаюсь тёплым полом, в сильные морозы включаю радиаторы. бойлер от котла не грею т.к. температура подачи низкая. За прошлый сезон с октября по апрель сжёг около 8,5 тонн. Дом отапливался первый сезон, был сырой и с неутплённым цоколем(по тепловизору через него не фигово уходило тепло). В этом сезоне топлю с августа на минималке 4кВт с перерывами сжёг 1т, иногда использовал электро котёл. Веду записи когда и сколько загрузил в бункер, температура обратки, температура улицы, дата последней чистки котла.

    Если есть где хранить большой объём, то дешевле фуру пригнать с красноярска напополам с кем-нибудь(в прошлом сезоне мне озвучивали цену по 4800р/тонна при покупке 20т). В следующем году сделаю сараюшку и можно кооперироваться.

    З.Ы. перебоев с поставками пеллет в прошлом году небыло, только 10 в новый год. Обычно ожидание день-два и привозят. Максим с новосиба звонил и сказал что они уже открыли склад в томске и запас будет постоянный. Предлагал закупиться на весь сезон с бесплатным хранением у них, но чёт сыкотно.

    #193243
    Mehanikus
    Mehanikus
    Участник

    У меня площадь поменьше, где то 200м2, по отделке (утелению) остались только откосы +подоконники ближайшее время займусь ими, сейчас думаю как их лучше сделать. Сегодня смог вручную вывести трехходовым на режим, когда в котловом контуре 50 градусов (подача 51, обратка 50), в отбратке системе точно не знаю померить нечем было, на ощупь гррадусав 30. Выставил так, чтобы котел работал на 4кВт, дома сейчас 17-18.

    По температуре обратки вопрос интересный, выставлял 32 кондесата то небыло а вот смолистые отложения начали появляться, или это от плеллет зависит? Какой у вас котел, горелка? 

    Еще интересно как можно воздухом играться, я так понимаю оптимально его выставить можно только с газоанализатором.

    Предложение по фуре хорошее, к следующему сезону можно скооперироваться.

    з.ы. забыл сразу сказать дом поротон 14.3НФ (510мм) +облицовка, цоколь фбс400 +100мм пеноплекс.

    #193244
    baseev
    baseev
    Участник
    • Степановка
    Mehanikus wrote:

    По температуре обратки вопрос интересный, выставлял 32 кондесата то небыло а вот смолистые отложения начали появляться,

    Котел в приглушенном состаянии всегда будет выдавать смолистые отложения.

    #193245
    killergot
    killergot
    Участник
    Mehanikus wrote:

    По температуре обратки вопрос интересный, выставлял 32 кондесата то небыло а вот смолистые отложения начали появляться, или это от плеллет зависит? Какой у вас котел, горелка? 

    Еще интересно как можно воздухом играться, я так понимаю оптимально его выставить можно только с газоанализатором.

    Я воздух выставляю интуитивно после сжигания мешка пеллет, если в зольнике вижу недогоревшие пеллеты или черную золу — повышаю расход воздуха, результат — топливо сгорает полностью и остаётся пепельно — серый пушок который легко счищается. Чёрная зола даёт отложения в виде смолы — приходится прожигать котёл и чистить. Газоанализатор кошерно и дорого, поэтому пока на глазок))

    Котёл у меня Bioten 35 кВт(Пермский, комбинированный твердотопливник), горелка тоже биотен, но они не делают их а используют "Общемаш" и клеют свои бирки.

    baseev wrote:

    Котел в приглушенном состаянии всегда будет выдавать смолистые отложения.

    При работе на обратке 30 градусов  если хоть немного прикрываю шибер то получаю смолу. В хорошие мороза — обратка до 38, практически полностью закрываю шибер и тяга всё равно дикая даже с 2мя турбулизаторами — смолы нет.

    З.Ы. дымоход высотой 7м диаметр 150. первые 2,5 метра одностенный, затем сендвич.

    #193246
    killergot
    killergot
    Участник

    в продаже появились агропеллеты томского производства по 5000р/тонна. Сегодня взял на пробу 3 мешка сжечь потестить. На вид коричневые — сделаны из лузги овса — отходы от производства комбикормов. По запаху приятно пахнут жаренными семечками. При розжиге очень сильно дымят, добавил воздуха по максимуму. Дым по началу стоял такой как-будто я в котельной забивал косячок))) После того как пламя хорошо разгорелось был уже приятный семечковый запах. Теперь о главном — горят плохо, даже на максимальном расходе воздуха, очень большая зольность и низкая плотность, треть мешка труха, что отрицательно сказывается на процессе горения — забивается горелка и пламя гаснет. поигрался вечер и видимо 2 мешка верну обратно, открытый мешок пущу на сортир кошке и частично буду подкидывать в бункер к нормальным пеллетам. Вот такой получился опыт. В прошлом году пробовал белые серые коричневые(промышленные с корой) горели все по разному но горели. В фаворитах белая пеллета 6мм калиброванная и в полиэтиленовых мешках по 12 кг — делают под заказ для РЖД — зольность самая низкая, жар отличный, проблем с забиванием горелки, гофры и прочего не было вообще. Один минус разгружать / загружать не удобно.

Просмотр 25 сообщений - с 1 по 25 (из 71 всего)

Для ответа в этой теме необходимо авторизоваться.