Сделали электрощиток (фото) Подозреваю что с ошибками…
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Сделали электрощиток (фото) Подозреваю что с ошибками…
Помечено: Электрощиток
-
АвторСообщения
-
14 Янв'18 в 06:59 #111475shadows wrote:
на что он должен срабатывать?
если на короткое замыкание то пробуйте ABB, а если просто перегрузка то и не должен и ABB врятли поможет.
От перегруза. РИМ сначала на минуту отрубает, второй раз на час, третий до приезда электриков. В квартирах же вышебает автоматы. Или только реле разгрузки ставить?
Bonbon wrote:на нормальный)))
Легран, АВВ, Шнайдер
Вводной, единственный автомат, который не стал менять на ABB))) Видать пора)
14 Янв'18 в 08:50 #111476тогда ставте на 25А или попробуйте 32А с характеристикой B вместо C. Любой автомат не должен отрубаться сразу при 32А, при характеристике С он примерно при превышении тока в 1.13 раза (т.е примерно 36А) должен отключится только через час. РИМ же не обладает такой логикой и рубит сразу при превышении. Так работают все автоматы, от производителя это не зависит. Вот тут побольше букв по этому поводу.
14 Май'18 в 03:35 #111478АнонимГость- Пригород
А вот взгляните, пожалуйста, уличный щиток. Заземление на корпусе.
Все верно? не очень то сам разбираюсь…
14 Май'18 в 03:38 #111479Дык так и должно быть; ноль и земля должны соединяться в нем. А дальше уже разбегаться.
14 Май'18 в 03:58 #111477для заземления Горсети скорей всего попросят отдельную шину, и перемычку между двумя шинами.
также не ясно почему вводный автомат C40, а после счетчика С25? саме себе ограничиваете мощность? ток защиты на С25 не видно, если 30ма, то лучше менять на 100 или 300ма, иначе есть риск часто бегать к уличному щиту.
14 Май'18 в 04:58 #111480А после счётчика 25,16 и 10 А. Нормально.
14 Май'18 в 13:40 #111481Вводной автомат так и останется неопломбированный?
14 Май'18 в 22:48 #111482АнонимГость- Пригород
Спасибо за ваши замечания. Буду пытать мастера при следующем визите его вашими вопросами
29 Июл'19 в 08:17 #414376А мой взгляните пожалуйста! Правильно ли я собираю электро щит?
Провода идут от узо 300ма на 2 узо по 30ма. Потом от каждого узо по 30ма на ряды автоматов наверх, и от одного автомата на самую верхнюю строчку.
Там где один провод в автомате нужно еше эту полосу (такая как внизу черная) вкрутить, так что 2 провода и полоса влезать будут туго слишком.Прощу сильно не пинать — собираю неспешно, заодно все изучаю.
29 Июл'19 в 11:18 #414394фото не четкое, надписей не видно. не ясно где какие узо.
УЗО на 300мА в данной конструкции избыточно, можно было просто поставить селективное.
в щит приходит только 1 фаза?
монтаж сделан многожильным проводом без наконечников?
29 Июл'19 в 11:29 #414400фото не четкое, надписей не видно. не ясно где какие узо. УЗО на 300мА в данной конструкции избыточно, можно было просто поставить селективное. в щит приходит только 1 фаза? монтаж сделан многожильным проводом без наконечников?
Да, фаза одна.
Провод многожильный, другого не было. А это критично?
29 Июл'19 в 12:18 #414401при использовании многожильного провода необходимо применять обжимные наконечники
29 Июл'19 в 13:57 #414406при использовании многожильного провода необходимо применять обжимные наконечники
У, блин, переделаю.
Спасибо за подсказку!
29 Июл'19 в 16:56 #414428Я бы обратил внимание на:
1) Щит собирается так, что бы провода были видны, а не проходили за устройствами и крепёжными планками. Это позволяет вовремя найти проблемный провод, или безпроблемно его заменить. Так же это позволяет найти НУЖНЫЙ провод. Так, как собрано у вас — и стрёмно, и неоптимально. Или зазоры между корпусом и планками необходимо увеличивать до 10 мм, или провода обводить вокруг.
2) УЗО, автоматы, реле контроля — ГРЕЮТСЯ. При данном монтаже автоматы не обеспечат номинальный ток, отключатся раньше, а УЗО и другие устройства электронной защиты сократят срок своей службы до года. Сыграет этот косяк или во время интенсивной работы, или в самый разгар праздника.
3) Некуда безопасно и удобно смонтировать планку (гребёнку) заземления и гребёнку ноля. Невижу.
29 Июл'19 в 17:54 #414430Я бы обратил внимание на: 1) Щит собирается так, что бы провода были видны, а не проходили за устройствами и крепёжными планками. Это позволяет вовремя найти проблемный провод, или безпроблемно его заменить. Так же это позволяет найти НУЖНЫЙ провод. Так, как собрано у вас — и стрёмно, и неоптимально. Или зазоры между корпусом и планками необходимо увеличивать до 10 мм, или провода обводить вокруг. 2) УЗО, автоматы, реле контроля — ГРЕЮТСЯ. При данном монтаже автоматы не обеспечат номинальный ток, отключатся раньше, а УЗО и другие устройства электронной защиты сократят срок своей службы до года. Сыграет этот косяк или во время интенсивной работы, или в самый разгар праздника. 3) Некуда безопасно и удобно смонтировать планку (гребёнку) заземления и гребёнку ноля. Невижу.
1. монтаж приемлем.
2. можно по подробней, каким образом автоматы греются при номинальном токе? и как их нужно смонтировать,чтоб не грелись?
3. шинка заземления сверху, а шинку нулей не нужна так как 2х полюсные автоматы, это правда другой вопрос оправдано ли их приминение.
29 Июл'19 в 21:17 #4144361. так меня учили. Но конечно это уже пожелание, а не норматив.
2. что б не грелись, желательно воздушный зазор делать.
3. шинку не заметил, фото мелковато )
30 Июл'19 в 11:14 #4145292. что б не грелись, желательно воздушный зазор делать.
Советский подход, вся современная модулька расчитана на беззазорную сборку. При желании в каталогах производителей можно даже поправочный коэффицент на этот нагрев найти, который не так велик, если подобрано правильно.
1 Авг'19 в 14:40 #4147082 Авг'19 в 08:57 #414734Что-то маловато автоматов. Или это только на стройку?
2 Авг'19 в 18:06 #414773зачем верхние автоматы в коробочке?! и что за пипка под саморезом вверху? кнопка сброса показаний счетчика? ))
-
АвторСообщения
- Для ответа в этой теме необходимо авторизоваться.