Сделали электрощиток (фото) Подозреваю что с ошибками…

ИмхоДом Форумы коммуникации и отопление Сделали электрощиток (фото) Подозреваю что с ошибками…

Помечено: 

  • В этой теме 257 ответов, 76 участников, последнее обновление сделано JohnJohn.
Просмотр 20 сообщений - с 141 по 160 (из 258 всего)
  • Автор
    Сообщения
  • #111475
    папанькaпапанькa
    Участник
    • Томск
    shadows wrote:

    на что он должен срабатывать?

    если на короткое замыкание то пробуйте  ABB, а если просто перегрузка то  и не должен и ABB врятли поможет.

    От перегруза. РИМ сначала на минуту отрубает, второй раз на час, третий до приезда электриков. В квартирах же вышебает автоматы. Или только реле разгрузки ставить?

    Bonbon wrote:

    на нормальный)))

    Легран, АВВ, Шнайдер

    Вводной, единственный автомат, который не стал менять на ABB))) Видать пора)

    #111476
    shadowsshadows
    Участник
    • Пригород

    тогда ставте на 25А или попробуйте 32А с характеристикой B вместо C. Любой автомат не должен отрубаться сразу при 32А, при характеристике С он примерно при превышении тока в 1.13  раза (т.е примерно 36А) должен отключится только через час. РИМ же не обладает такой логикой и рубит сразу при превышении. Так  работают все автоматы, от производителя это не зависит. Вот тут побольше букв по этому поводу.

    #111478
    АватарАноним
    Гость
    • Пригород

    А вот взгляните, пожалуйста, уличный щиток. Заземление на корпусе.

    Все верно? не очень то сам разбираюсь…

    #111479
    ЗаецЗаец
    Участник
    • Иглаково

    Дык так и должно быть; ноль и земля должны соединяться в нем. А дальше уже разбегаться.

    #111477
    shadowsshadows
    Участник
    • Пригород

    для заземления Горсети скорей всего попросят отдельную шину, и перемычку между двумя шинами.

    также не ясно почему вводный автомат C40, а после счетчика С25? саме себе ограничиваете мощность? ток защиты  на С25 не видно, если 30ма, то лучше менять на 100 или 300ма, иначе есть риск часто бегать к уличному щиту.

    #111480
    Аватарkaifsheg
    Участник
    • Мельниково

    А после счётчика 25,16 и 10 А. Нормально.

    #111481
    UryUry
    Участник
    • Барнаул

    Вводной автомат так и останется неопломбированный?

    #111482
    АватарАноним
    Гость
    • Пригород

    Спасибо за ваши замечания. Буду пытать мастера при следующем визите его вашими вопросами 

    #414376
    borisevborisev
    Участник
    • Новосибирск

    А мой взгляните пожалуйста! Правильно ли я собираю электро щит?

    Провода идут от узо 300ма на 2 узо по 30ма. Потом от каждого узо по 30ма на ряды автоматов наверх, и от одного автомата на самую верхнюю строчку.
    Там где один провод в автомате нужно еше эту полосу (такая как внизу черная) вкрутить, так что 2 провода и полоса влезать будут туго слишком.

    Прощу сильно не пинать — собираю неспешно, заодно все изучаю.

    #414394
    shadowsshadows
    Участник
    • Пригород

    фото не четкое, надписей не видно. не ясно где какие узо.

    УЗО на 300мА в данной конструкции избыточно, можно было просто поставить селективное.

    в щит приходит только 1 фаза?

    монтаж сделан многожильным проводом без наконечников?

     

    #414400
    borisevborisev
    Участник
    • Новосибирск

    фото не четкое, надписей не видно. не ясно где какие узо. УЗО на 300мА в данной конструкции избыточно, можно было просто поставить селективное. в щит приходит только 1 фаза? монтаж сделан многожильным проводом без наконечников?

    Да, фаза одна.

    Провод многожильный, другого не было. А это критично?

    #414401
    monarchpmonarchp
    Участник
    • Радужный

    при использовании многожильного провода необходимо применять обжимные наконечники

    #414406
    borisevborisev
    Участник
    • Новосибирск

    при использовании многожильного провода необходимо применять обжимные наконечники

    У, блин, переделаю.

    Спасибо за подсказку!

    #414428
    ПолитехникПолитехник
    Участник
    • Пригород

    Я бы обратил внимание на:

    1) Щит собирается так, что бы провода были видны, а не проходили за устройствами и крепёжными планками. Это позволяет вовремя найти проблемный провод, или безпроблемно его заменить. Так же это позволяет найти НУЖНЫЙ провод. Так, как собрано у вас — и стрёмно, и неоптимально. Или зазоры между корпусом и планками необходимо увеличивать до 10 мм, или провода обводить вокруг.

    2) УЗО, автоматы, реле контроля — ГРЕЮТСЯ. При данном монтаже автоматы не обеспечат номинальный ток, отключатся раньше, а УЗО и другие устройства электронной защиты сократят срок своей службы до года. Сыграет этот косяк или во время интенсивной работы, или в самый разгар праздника.

    3) Некуда безопасно и удобно смонтировать планку (гребёнку) заземления и гребёнку ноля. Невижу.

    #414430
    shadowsshadows
    Участник
    • Пригород

    Я бы обратил внимание на: 1) Щит собирается так, что бы провода были видны, а не проходили за устройствами и крепёжными планками. Это позволяет вовремя найти проблемный провод, или безпроблемно его заменить. Так же это позволяет найти НУЖНЫЙ провод. Так, как собрано у вас — и стрёмно, и неоптимально. Или зазоры между корпусом и планками необходимо увеличивать до 10 мм, или провода обводить вокруг. 2) УЗО, автоматы, реле контроля — ГРЕЮТСЯ. При данном монтаже автоматы не обеспечат номинальный ток, отключатся раньше, а УЗО и другие устройства электронной защиты сократят срок своей службы до года. Сыграет этот косяк или во время интенсивной работы, или в самый разгар праздника. 3) Некуда безопасно и удобно смонтировать планку (гребёнку) заземления и гребёнку ноля. Невижу.

    1. монтаж приемлем.

    2. можно по подробней, каким образом автоматы греются при номинальном токе? и как их нужно смонтировать,чтоб не грелись?

    3. шинка заземления сверху, а шинку нулей не нужна так как 2х полюсные автоматы, это правда другой вопрос оправдано ли их приминение.

    #414436
    ПолитехникПолитехник
    Участник
    • Пригород

    1. так меня учили. Но конечно это уже пожелание, а не норматив.

    2. что б не грелись, желательно воздушный зазор делать.

    3. шинку не заметил, фото мелковато )

    #414529
    vovka_xvovka_x
    Участник
    • Пригород

    2. что б не грелись, желательно воздушный зазор делать.

    Советский подход, вся современная модулька расчитана на беззазорную сборку. При желании в каталогах производителей можно даже поправочный коэффицент на этот нагрев найти, который не так велик, если подобрано правильно.

    #414708
    RusNzRusNz
    Участник
    • Пригород

    Я вот так собрал.Дебют

    #414734
    АлохаАлоха
    Участник
    • Петрово

    Что-то маловато автоматов. Или это только на стройку?

    #414773
    psmpsm
    Участник
    • Ветеран-3

    зачем верхние автоматы в коробочке?! и что за пипка под саморезом вверху? кнопка сброса показаний счетчика? ))

Просмотр 20 сообщений - с 141 по 160 (из 258 всего)
  • Для ответа в этой теме необходимо авторизоваться.