Сделали электрощиток (фото) Подозреваю что с ошибками…
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Сделали электрощиток (фото) Подозреваю что с ошибками…
Помечено: Электрощиток
- 
		АвторСообщения
- 
		
			
				
14 Янв'18 в 06:59 #111475shadows wrote:на что он должен срабатывать? если на короткое замыкание то пробуйте ABB, а если просто перегрузка то и не должен и ABB врятли поможет. От перегруза. РИМ сначала на минуту отрубает, второй раз на час, третий до приезда электриков. В квартирах же вышебает автоматы. Или только реле разгрузки ставить? Bonbon wrote:на нормальный))) Легран, АВВ, Шнайдер Вводной, единственный автомат, который не стал менять на ABB))) Видать пора) 14 Янв'18 в 08:50 #111476тогда ставте на 25А или попробуйте 32А с характеристикой B вместо C. Любой автомат не должен отрубаться сразу при 32А, при характеристике С он примерно при превышении тока в 1.13 раза (т.е примерно 36А) должен отключится только через час. РИМ же не обладает такой логикой и рубит сразу при превышении. Так работают все автоматы, от производителя это не зависит. Вот тут побольше букв по этому поводу. 14 Май'18 в 03:35 #111478 АнонимГость АнонимГость- Пригород
 А вот взгляните, пожалуйста, уличный щиток. Заземление на корпусе. Все верно? не очень то сам разбираюсь…  14 Май'18 в 03:38 #111479 14 Май'18 в 03:38 #111479Дык так и должно быть; ноль и земля должны соединяться в нем. А дальше уже разбегаться. 14 Май'18 в 03:58 #111477для заземления Горсети скорей всего попросят отдельную шину, и перемычку между двумя шинами. также не ясно почему вводный автомат C40, а после счетчика С25? саме себе ограничиваете мощность? ток защиты на С25 не видно, если 30ма, то лучше менять на 100 или 300ма, иначе есть риск часто бегать к уличному щиту. 14 Май'18 в 04:58 #111480А после счётчика 25,16 и 10 А. Нормально. 14 Май'18 в 13:40 #111481Вводной автомат так и останется неопломбированный? 14 Май'18 в 22:48 #111482 АнонимГость АнонимГость- Пригород
 Спасибо за ваши замечания. Буду пытать мастера при следующем визите его вашими вопросами 29 Июл'19 в 08:17 #414376А мой взгляните пожалуйста! Правильно ли я собираю электро щит?  Провода идут от узо 300ма на 2 узо по 30ма. Потом от каждого узо по 30ма на ряды автоматов наверх, и от одного автомата на самую верхнюю строчку. 
 Там где один провод в автомате нужно еше эту полосу (такая как внизу черная) вкрутить, так что 2 провода и полоса влезать будут туго слишком.Прощу сильно не пинать — собираю неспешно, заодно все изучаю. 29 Июл'19 в 11:18 #414394фото не четкое, надписей не видно. не ясно где какие узо. УЗО на 300мА в данной конструкции избыточно, можно было просто поставить селективное. в щит приходит только 1 фаза? монтаж сделан многожильным проводом без наконечников? 29 Июл'19 в 11:29 #414400фото не четкое, надписей не видно. не ясно где какие узо. УЗО на 300мА в данной конструкции избыточно, можно было просто поставить селективное. в щит приходит только 1 фаза? монтаж сделан многожильным проводом без наконечников? Да, фаза одна. Провод многожильный, другого не было. А это критично? 29 Июл'19 в 12:18 #414401при использовании многожильного провода необходимо применять обжимные наконечники 29 Июл'19 в 13:57 #414406при использовании многожильного провода необходимо применять обжимные наконечники У, блин, переделаю. Спасибо за подсказку! 29 Июл'19 в 16:56 #414428Я бы обратил внимание на: 1) Щит собирается так, что бы провода были видны, а не проходили за устройствами и крепёжными планками. Это позволяет вовремя найти проблемный провод, или безпроблемно его заменить. Так же это позволяет найти НУЖНЫЙ провод. Так, как собрано у вас — и стрёмно, и неоптимально. Или зазоры между корпусом и планками необходимо увеличивать до 10 мм, или провода обводить вокруг. 2) УЗО, автоматы, реле контроля — ГРЕЮТСЯ. При данном монтаже автоматы не обеспечат номинальный ток, отключатся раньше, а УЗО и другие устройства электронной защиты сократят срок своей службы до года. Сыграет этот косяк или во время интенсивной работы, или в самый разгар праздника. 3) Некуда безопасно и удобно смонтировать планку (гребёнку) заземления и гребёнку ноля. Невижу. 29 Июл'19 в 17:54 #414430Я бы обратил внимание на: 1) Щит собирается так, что бы провода были видны, а не проходили за устройствами и крепёжными планками. Это позволяет вовремя найти проблемный провод, или безпроблемно его заменить. Так же это позволяет найти НУЖНЫЙ провод. Так, как собрано у вас — и стрёмно, и неоптимально. Или зазоры между корпусом и планками необходимо увеличивать до 10 мм, или провода обводить вокруг. 2) УЗО, автоматы, реле контроля — ГРЕЮТСЯ. При данном монтаже автоматы не обеспечат номинальный ток, отключатся раньше, а УЗО и другие устройства электронной защиты сократят срок своей службы до года. Сыграет этот косяк или во время интенсивной работы, или в самый разгар праздника. 3) Некуда безопасно и удобно смонтировать планку (гребёнку) заземления и гребёнку ноля. Невижу. 1. монтаж приемлем. 2. можно по подробней, каким образом автоматы греются при номинальном токе? и как их нужно смонтировать,чтоб не грелись? 3. шинка заземления сверху, а шинку нулей не нужна так как 2х полюсные автоматы, это правда другой вопрос оправдано ли их приминение. 29 Июл'19 в 21:17 #4144361. так меня учили. Но конечно это уже пожелание, а не норматив. 2. что б не грелись, желательно воздушный зазор делать. 3. шинку не заметил, фото мелковато ) 30 Июл'19 в 11:14 #4145292. что б не грелись, желательно воздушный зазор делать. Советский подход, вся современная модулька расчитана на беззазорную сборку. При желании в каталогах производителей можно даже поправочный коэффицент на этот нагрев найти, который не так велик, если подобрано правильно. 1 Авг'19 в 14:40 #414708 2 Авг'19 в 08:57 #414734 2 Авг'19 в 08:57 #414734Что-то маловато автоматов. Или это только на стройку? 2 Авг'19 в 18:06 #414773зачем верхние автоматы в коробочке?! и что за пипка под саморезом вверху? кнопка сброса показаний счетчика? )) 
- 
		АвторСообщения
- Для ответа в этой теме необходимо авторизоваться.
 
				














