Всё ваяется — шарик катается,
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Автоматическая система поддержания уровня воды. › Всё ваяется — шарик катается,
Всё ваяется — шарик катается, магниты его удерживают в крайних положениях в плоть до угла 45 градусов(а потом отпускают)
Шарик катается по пластиковой колбе и замыкает собой контакты.
Испытания выявили один существенный недостаток: шарик неспособен создавать и удерживать контакт в 100% случаев.
Только в 30% случаев происходит нормальный контакт. В остальных случаях — либо контакта нет, либо сопротивление. Но даже, когда контакт есть, то достаточно пошевелить "прибор" и контакт пропадает, хотя шарик остаётся на месте. Любая волна, рябь, пассат или удар приборчика о стенку ёмкости — вырубит насос(точнее обесточит реле управления включением насоса).
Я уже всякие схемы контакта пробова: и цокольный, как в лампочке, и на пружинках — но 100% срабатывания, я так и не получил.
Я уж думаю заменить стальной шарик магнитом круглой формы или оптическую систему срабатывания замутить, а может, как в ДМРВ(датчик пололжения коленвала) на моторах.. Но охота сделать просто и лаконично.