Сделали электрощиток (фото) Подозреваю что с ошибками…

ИмхоДом Форумы коммуникации и отопление Сделали электрощиток (фото) Подозреваю что с ошибками…

Помечено: 

  • В этой теме 257 ответов, 76 участников, последнее обновление сделано JohnJohn.
Просмотр 20 сообщений - с 221 по 240 (из 258 всего)
  • Автор
    Сообщения
  • #558743
    tomtom
    Участник
    • Красивый пруд

    я бы автоматик поставил перед розеткой, С10 пожалуй больше не надо. а провода взял бы 2,5 квадрата, хотя можно и 1,5.

    #558750
    shadowsshadows
    Участник
    • Пригород

    я бы автоматик поставил перед розеткой, С10 пожалуй больше не надо. а провода взял бы 2,5 квадрата, хотя можно и 1,5.

    если все как на фото, то автоматик для временной схемы не нужен,  от короткого замыкания основной диф автомат защитит.

    #558753
    tomtom
    Участник
    • Красивый пруд

    если все как на фото, то автоматик для временной схемы не нужен, от короткого замыкания основной диф автомат защитит.

    а от превышения нагрузки защитит?

    #558755
    shadowsshadows
    Участник
    • Пригород

    если все как на фото, то автоматик для временной схемы не нужен, от короткого замыкания основной диф автомат защитит.

    а от превышения нагрузки защитит?

    щит в любом случаи целый останется )  а удлинитель в любом случаи оплавится, если втыкать не думая 5квт )

     

    #558757
    ЗаецЗаец
    Участник
    • Иглаково

    а удлинитель в любом случаи оплавится, если втыкать не думая 5квт )

    Ну дык коллега и предложил избежать этой ситуации, поставив автомат послабее. Ну и замыкания конечно.

    #559839
    АватарAlecos
    Гость
    • Пригород

    Приветствую! Появилась проблема: зима, отопления от газового котла не хватает и приходится использовать электропечи и часто выбивает автомат. Вот характеристики моего электрощита: вход электричества в дом — Legrand RX3 Автомат 4,5kA тип С 25А 2полюсный; на первый и второй этаж — Legrand TX3 Автомат 6kA тип C 25A 1полюсный; отдельно на комнаты — Legrand LR Автомат 6kA Тип С 10А(16А) 1полюсный. Мне кажется, что дом отключается из-за 4.5kA на вход электричества в дом, а на этажи и комнаты 6kA. Какое ваше мнение на счет этого и как исправить эту проблему?

    Изображение

     

    #559844
    user83user83
    Участник
    • Барабинка

    4.5 кА это запас прочности, а не предел срабатывания т.е. в данном случае не из-за этого срабатывает. И очень странно, что не хватает газового котла? Какая суммарная мощность дополнительных обогревателей?

    P.S. Если нагрузка на I автомате будет, к примеру, 20А, на II  автомате тоже 20А, то естественно сработает вводной автомат на 25А.

    #559845
    МальцевМальцев
    Участник
    • Московский тракт

    Судя по вводному АВ у тебя ввод на весь дом всего 4,0 мм.кв. И ты пытаешься ещё использовать электропечи ? !

    8 кВт. это максимум для такого сечения.

    #559848
    ProgressorProgressor
    Участник
    • Томск, Красивый пруд

    Вероятнее всего у него входное вообще — одна фаза на 220, и максимальная мощьность — 220*25 = 5,5кВт.

    Какая мощность электропечей — вот в чем вопрос.

    #559867
    shadowsshadows
    Участник
    • Пригород

    не включать электропечи, выяснить почему одна фаза. выяснить, что в ТУ почему, вводный автомат на 25 а не на 32 или 40 .

    #561818
    АватарРастан
    Участник
    • Пригород

    Приветствую, немного по изучал интернет и вышла на бумаге вот такая схема, подскажите, что можно а ней изменить или добавить совместить.

    Возможно нужно добавить УЗО, сборка бюджетная

    Изображение

     

    #561845
    user83user83
    Участник
    • Барабинка

    Действительно на плиту нужно столько мощи? Для удобства освещение лучше отдельно от розеток запитать. И отдельное УЗО на ванную комнату.

    #561847
    vovka_xvovka_x
    Участник
    • Пригород

    Да, на плиту как раз столько и надо. Кабель тоже нужного сечения. Это если однофазная.

    Совет. Диф.автомат на вводе замените на несколько. Иначе выбивание одного потребителя обесточивает всех. Можно взять УЗО (они дешевле дифов как правило), но тогда надо чтобы номинал УЗО был больше номинала вводного автомата которым Горсети ограничивают мощность снимаемую.

    На санузлы и мокрые зоны берут УЗО с током утечки 10мА, на обычные потребители 30 мА

    #564847
    АватарОлег Барышников
    Участник
    • Пригород

    Приветствую, подскажите, правильно ли на схеме изображена сборка распределительной коробки на одно клавишный и двух клавишный выключатель.

    #567503
    АватарСоснин
    Гость
    • Пригород

    Проверьте номиналы, если нетрудно 🙂

    Изображение

    #567524
    vovka_xvovka_x
    Участник
    • Пригород

    УЗО в санузле отдельное надо с током 10мА. Можно заменить автомат 16А на схеме над стиралкой на дифавтомат с током утечки 10мА

    #567525
    АватарСоснин
    Гость
    • Пригород

    Спасибо!

    #567537
    tomtom
    Участник
    • Красивый пруд

    Проверьте номиналы, если нетрудно 🙂

    автоматические выключатели служат для защиты линии. не для защиты пользователя и даже не для защиты подключенного оборудования. у вас кабели какие проложены? тогда будет понятно про номиналы.

    #567618
    GazeboGazebo
    Участник
    • С-Утёс

    Кстати, когда нельзя включать 2 автомата сразу.

    Механическая взаимная блокировка

    Решение за 30 рублей:

    или фирменное решение за 9 776,41 руб.  https://atlantsnab.ru/catalog/avtomaticheskie-vyklyuchateli-v-litom-korpuse/56121173813-lsis-mit33-ts630/

    #567647
    Nikolay2Nikolay2
    Участник
    • Богашево

    автоматические выключатели служат для защиты линии. не для защиты пользователя и даже не для защиты подключенного оборудования

    Согласен, больше чем может передать кабель ставить нельзя, а меньше никто не запрещает. Да и в люстрах часто применяют провода сечением 0,75 а то и 0,5. Я на свет ставлю от 4 до 10 А, что есть в наличии, хотя проводка сделана медью 1,5 мм2, все стыки пропаяны.

Просмотр 20 сообщений - с 221 по 240 (из 258 всего)
  • Для ответа в этой теме необходимо авторизоваться.