Сделали электрощиток (фото) Подозреваю что с ошибками…
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Сделали электрощиток (фото) Подозреваю что с ошибками…
Помечено: Электрощиток
-
АвторСообщения
-
28 Ноя'22 в 13:29 #558743
я бы автоматик поставил перед розеткой, С10 пожалуй больше не надо. а провода взял бы 2,5 квадрата, хотя можно и 1,5.
28 Ноя'22 в 15:00 #558750я бы автоматик поставил перед розеткой, С10 пожалуй больше не надо. а провода взял бы 2,5 квадрата, хотя можно и 1,5.
если все как на фото, то автоматик для временной схемы не нужен, от короткого замыкания основной диф автомат защитит.
28 Ноя'22 в 15:45 #558753если все как на фото, то автоматик для временной схемы не нужен, от короткого замыкания основной диф автомат защитит.
а от превышения нагрузки защитит?
28 Ноя'22 в 17:59 #558755если все как на фото, то автоматик для временной схемы не нужен, от короткого замыкания основной диф автомат защитит.
а от превышения нагрузки защитит?
щит в любом случаи целый останется ) а удлинитель в любом случаи оплавится, если втыкать не думая 5квт )
28 Ноя'22 в 19:19 #558757а удлинитель в любом случаи оплавится, если втыкать не думая 5квт )
Ну дык коллега и предложил избежать этой ситуации, поставив автомат послабее. Ну и замыкания конечно.
10 Янв'23 в 09:25 #559839AlecosГость- Пригород
Приветствую! Появилась проблема: зима, отопления от газового котла не хватает и приходится использовать электропечи и часто выбивает автомат. Вот характеристики моего электрощита: вход электричества в дом — Legrand RX3 Автомат 4,5kA тип С 25А 2полюсный; на первый и второй этаж — Legrand TX3 Автомат 6kA тип C 25A 1полюсный; отдельно на комнаты — Legrand LR Автомат 6kA Тип С 10А(16А) 1полюсный. Мне кажется, что дом отключается из-за 4.5kA на вход электричества в дом, а на этажи и комнаты 6kA. Какое ваше мнение на счет этого и как исправить эту проблему?
10 Янв'23 в 10:22 #5598444.5 кА это запас прочности, а не предел срабатывания т.е. в данном случае не из-за этого срабатывает. И очень странно, что не хватает газового котла? Какая суммарная мощность дополнительных обогревателей?
P.S. Если нагрузка на I автомате будет, к примеру, 20А, на II автомате тоже 20А, то естественно сработает вводной автомат на 25А.
10 Янв'23 в 11:12 #559845Судя по вводному АВ у тебя ввод на весь дом всего 4,0 мм.кв. И ты пытаешься ещё использовать электропечи ? !
8 кВт. это максимум для такого сечения.
10 Янв'23 в 11:39 #559848Вероятнее всего у него входное вообще — одна фаза на 220, и максимальная мощьность — 220*25 = 5,5кВт.
Какая мощность электропечей — вот в чем вопрос.
10 Янв'23 в 12:42 #559867не включать электропечи, выяснить почему одна фаза. выяснить, что в ТУ почему, вводный автомат на 25 а не на 32 или 40 .
6 Мар'23 в 10:10 #561818Приветствую, немного по изучал интернет и вышла на бумаге вот такая схема, подскажите, что можно а ней изменить или добавить совместить.
Возможно нужно добавить УЗО, сборка бюджетная
6 Мар'23 в 14:20 #561845Действительно на плиту нужно столько мощи? Для удобства освещение лучше отдельно от розеток запитать. И отдельное УЗО на ванную комнату.
6 Мар'23 в 16:33 #561847Да, на плиту как раз столько и надо. Кабель тоже нужного сечения. Это если однофазная.
Совет. Диф.автомат на вводе замените на несколько. Иначе выбивание одного потребителя обесточивает всех. Можно взять УЗО (они дешевле дифов как правило), но тогда надо чтобы номинал УЗО был больше номинала вводного автомата которым Горсети ограничивают мощность снимаемую.
На санузлы и мокрые зоны берут УЗО с током утечки 10мА, на обычные потребители 30 мА
10 Май'23 в 09:15 #564847Приветствую, подскажите, правильно ли на схеме изображена сборка распределительной коробки на одно клавишный и двух клавишный выключатель.
5 Июл'23 в 09:15 #567503СоснинГость- Пригород
Проверьте номиналы, если нетрудно 🙂
5 Июл'23 в 10:24 #567524УЗО в санузле отдельное надо с током 10мА. Можно заменить автомат 16А на схеме над стиралкой на дифавтомат с током утечки 10мА
5 Июл'23 в 11:00 #567525СоснинГость- Пригород
Спасибо!
5 Июл'23 в 14:42 #567537Проверьте номиналы, если нетрудно 🙂
автоматические выключатели служат для защиты линии. не для защиты пользователя и даже не для защиты подключенного оборудования. у вас кабели какие проложены? тогда будет понятно про номиналы.
7 Июл'23 в 11:47 #567618Кстати, когда нельзя включать 2 автомата сразу.
Механическая взаимная блокировка
Решение за 30 рублей:
или фирменное решение за 9 776,41 руб. https://atlantsnab.ru/catalog/avtomaticheskie-vyklyuchateli-v-litom-korpuse/56121173813-lsis-mit33-ts630/
7 Июл'23 в 23:06 #567647автоматические выключатели служат для защиты линии. не для защиты пользователя и даже не для защиты подключенного оборудования
Согласен, больше чем может передать кабель ставить нельзя, а меньше никто не запрещает. Да и в люстрах часто применяют провода сечением 0,75 а то и 0,5. Я на свет ставлю от 4 до 10 А, что есть в наличии, хотя проводка сделана медью 1,5 мм2, все стыки пропаяны.
-
АвторСообщения
- Для ответа в этой теме необходимо авторизоваться.